Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Здравствуйте!
Пытаюсь отобразить на экране с помощью ГЭ "Текст" недостоверность БД (MySQL). Привязала ГЭ (Видимость-false, Вид индикации -Arg=Конст, Константа=0 )к аргументу экрана, который привязан к БД - атрибут 4 Достоверность. При отключении БД ничего не меняется. Может этот вопрос решается по другому?Заранее спасибо!
 
Posted by SI (Участник № / Member № 5365) on :
 
Добрый день!
Вопрос только в том, что 4-й атрибут канала связи с БД возведется в недостоверность только через 10 минут после остановки БД (этот таймаут изменить нельзя). Удобнее решить вопрос программно воспользовавшись реальным значением этого канала связи с БД, которое на момент запроса не равно 0, а после исполнения запроса сбрасывается в 0. Соответственно, если с заданным Вами таймаутом в программке реально значение канала связи с БД не сбросилось в 0, значит запрос не исполнился.
 
Posted by arkos (Участник № / Member № 6144) on :
 
Спасибо SI.Буду пробовать.
 