This is topic CALL.STRING in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001248.html

Posted by sialiv (Участник № / Member № 6172) on :
 
Как перенаправить строку из агументов канала не в ОТ
, а другую текстовую переменную?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо обнулить атрибут 43, а аргументы канала CALL.STRING, а его аргументы (можно через атрибуты) передавать в строковые аргументы экрана или программы.
 
Posted by sialiv (Участник № / Member № 6172) on :
 
Атрибут 43-отчет тревог. Это не то. Привязка это статическое значение, а надо динамическую смену текстов.
Как надо:
1 - CALL.STRING содержит 20 строк;
2 - на вход записываю 10, строка №10 записывается в ГЭ "Текст".
(подавая на вход число № CALL.STRING соответствующая строка записывается в ГЭ "Текст")
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
2 - на вход записываю 10, строка №10 доступна через текстовое представление R
 
Posted by sialiv (Участник № / Member № 6172) on :
 
Поясните пожалуйста "текстовое представление R" - что это за атрибут.(CALL.STRING ID0,R,DINT-реальное значение)
 
Posted by sialiv (Участник № / Member № 6172) on :
 
Надо просто связать ГЭ Текст с экранной переменной STRING и привязать её к CALL.STRING.ID1(A).

PS:Зачем столько тумана господа? Будьте проще и к вам потянутся.
 
Posted by matveev2006 (Участник № / Member № 6238) on :
 
Как вывести текстовую строку в ГЭ "Текст"? Прочел несколько веток форума но так до конца и не понял. Желательно поподробнее...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вариантов очень много.
Определяющими факторами являются источник строки и регламент вывода.

С более полным, ясным описанием задачи обратитесь, пожалуйста, на hotline@adastra.ru.
 
Posted by matveev2006 (Участник № / Member № 6238) on :
 
К сожалению на почту никто не отвечает. Прошу помощи на форуме. Меня интересует следующий вопрос. Через элемент ГЭ "текст" мне нужно выводить одно из нескольких текстовых сообщений для оператора. Текстовые сообщения, в количестве 4 шт. отражают статус соединения GSM модема с удаленным контроллером. Для этого у меня есть OPC тег, принимающий следующие значения:
0 - "обмен успешно завершен";
1 - "идет установление соединения с сервером";
2 - "идет обмен данными с сервером";
неопределенность - "соединение потеряно".
Каким образом мне нужно настроить ГЭ "текст", что бы он выводил данные сообщения в зависимости от состояния OPC тега?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ отправлен почтой.

Для вывода строк в зависимости от значения аргумента можно использовать ГЭ “Текст”, в котором выбрать “Вид индикации” = “Набор {Arg=Конст}”.
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
Тоже заинтересовался в целях саморазвития задачей
matveev2006, создал канал CALL.STRING в аргументах канала создал ARG_000 и поставил значение по умолчанию '123456'. Но в ГЭ Текст выводится только 1234. Как вывести остальное. Справку читал не чего не ясно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На самом деле, если посмотреть в окне "Просмотр компонентов" этот аргумент канала сохраняет 4 символа.
Это особенность передачи текстовой константы "по умолчанию" в аргумент канала CALL. Она всегда обрезается до 4 символов.
Задайте строку в аргументе другим способом (или измените ее в реальном времени). Она должна отобразиться на экране.
 
Posted by matveev2006 (Участник № / Member № 6238) on :
 
Метод, отправленный мне на почту, в данном случае не подходит по причине того, что одно из состояний OPC тега является неопределенность. По этому методу у меня выводится другая текстовая информация, так как числовые значения аргумента определены и отличны от нуля. Поэтому предполагалось в ST-программе проверять OPC тег на несколько условий (проверка на 0,1,2) и в случае не равенства делать вывод о не определенности тега и соответственно выводить нужное текстовое сообщение (присваивать аргументу нужную текстовую строку). Как это возможно реализовать?
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
А когда тег равен не определенности то там какое значение? Допустим:

IF teg == 0 THEN
message = 'обмен успешно завершен';
END_IF;
IF teg == 1 THEN
message = 'идет установление соединения с сервером';
END_IF;
IF teg == 2 THEN
message = 'идет обмен данными с сервером';
END_IF;
IF teg > 2 OR teg < 0 THEN
message = 'соединение потеряно';
END_IF;
Так не пойдет?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не нужна программа.
В ГЭ "Текст" есть значение по умолчанию (там, где при создании ГЭ написано "текст").
Если значение аргумента не соответствует ни одному значению из заданных в "Наборе", будет выведено значение "по умолчанию".
 
Posted by matveev2006 (Участник № / Member № 6238) on :
 
Спасибо! Раз есть возможность обойтись без программы лучше так и сделать. Все заработало.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2