Posted by sergey_girshev (Участник № / Member № 6346) on :
 
Добрый день!
Подскажите, возможно ли организовать обмен информацией в системе со следующей конфигурацией:

Верхний уровень - master - Trace Mode, который обменивается информацией с контроллером Wago 750-881 по протоколу modbus-TCP. К контроллеру Wago через модули последовательного интерфейса 750-652 подключен контроллер Carel (modbus-rtu) запрограммированный на чтение параметров системы вентиляции (с известными адресами переменных).
вопрос: может ли контроллер wago в этом случае выступать как пассивный конвертер интерфейсов, и как в это. случае организовать необходимые запросы в Trace Mode на чтение переменных из Carel.

Либо это невозможно, и нужно будет программировать Wago и считывать переменные с него по modbus-tcp?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Trace Mode 6 будет опрашивать Modbus-переменные в памяти контроллера WAGO.
Как он заполняет эту память, для мастера Modbus значения не имеет.
Все параметры вентиляции, передаваемые контроллером Carel контроллеру WAGO, должны быть отображены в Modbus-переменных контроллера WAGO.
 