Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Добрый день. По какой то причине данные в консоли хаотически меняются,хотя в основном RTM проекте всё в порядке.Адреса адаптеров прописаны как статические.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы запускаете на разных ПК под управлением профайлеров 2 связанных узла проекта - RTM и CONSOLE?
Что означает "хаотически меняются"? Отображаются случайные значения, не равные значениям соответствующих каналов в RTM, или случайным образом задерживается отображение правильных значений?
В первом случае надо проверять правильность привязок аргументов экрана CONSOLE к атрибутам каналов RTM.
Во втором - диагностировать сетевую связь между узлами с помощью имеющихся в Trace Mode 6 диагностических средств.

Здесь http://www.youtube.com/watch?v=nRfi5LmC5HA и здесь http://www.adastra.ru/products/runtime/scada/nll/ показаны примеры подключения узла CONSOLE к серверу. К какому именно серверу - контроллеру или RTM подключается CONSOLE, принципиального значения не имеет.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Узлы связаны. Значения то равны значениям RTM то становятся другими,однако в сети несколько OPC серверов. Некоторые к проекту не относятся.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Всё верно на одном ПК RTM.на другом Console.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы работаете в релизе 6.09?
Создайте файлы конфигурирования запуска для обоих узлов (см. "Приложения/Задание параметров работы мониторов") с ключом
DEBUGON=70080490
и поместите их в папки обоих узлов.

В профайлерных протоколах обоих узлов будет дополнительная диагностическая информация о межузловом обмене.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Приведите пожалуйста пример данного файла.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
И ещё...в порядке эксперимента попробовал на том же ПК где запускал консоль,запустить ртм. Тэги OPC эксплорером с сервера видны однако при запуске проекта значения не отображаются. А на компьютере рядом всё стабильно работает.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
А в другом проекте консоль созданная автоматически при компиляции работает на этой машине нормально.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Установил NET FRAMEWORK 3.5,доустановил третий сервис пак никакого эффекта.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Сам профайлер запускается а вот значения равны нолю.
 
Posted by Rantrave (Участник № / Member № 6056) on :
 
Это при запуске RTM.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
NetFramework не нужен
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример текстового конфигурационного файла Tmcom_xx.cnf для релиза 6.09

DEBUGON=70080490
END_OF_CNF
<пустая строка>

Связь по OPC-интерфейсу организуется совершенно иначе. Аналогии с работой узла CONSOLE неуместны.
Если на том же ПК узел CONSOLE другого проекта работает нормально, ищите проблему в проекте. Сравнивайте проекты.
 