This is topic Как связать FX3g с ТМ? in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001354.html

Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
День добрый! Подскажите, как связать контроллер FX3g с ТМ?
Мне надо видеть на мониторе срабатывание X и Y.
есть переходник FX-USB-AW ZS422 это типо COM порт

Как это осуществить?
Или проще купить расширения на бус?
Сильно не пинайте! Я только учусь.
Спасибо!
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Что нужно здесь вписать для FX3G ???? web page
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо, чтобы в программе, размещенной в контроллере, были заданы параметры последовательного порта, как это показано в нашей документации – «Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta».
Если на ПК есть последовательный порт, то необходимо соединить контроллер и ПК нуль-модемным или кросс-кабелем. Если последовательный порт на ПК отсутствует, то необходимо корректно выполнить установку адаптера СОМ/USB и определить номер виртуального порта.
В инструментальной системе TRACE MODE выполнить настройку источников/приемников используя для настройки «Порт» индекс используемого реального или виртуального последовательного порта, например, если используется СОМ1, то настройка Порт=0 и т.д. САМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ В УЗЛЕ НЕ СОЗДАВАТЬ!
Выполнив разработку узла, необходимо сохранить проект на диск и для МРВ. В полученную папку узла, например, RTM_1, скопировать конфигуратор последовательного порта FXconfig.exe из папки C:\Program Files (x86)\AdAstra Research Group\Trace Mode IDE 6 Base\Drivers_with_Setup\Mitsubishu_FxNet. Запустить его и задать настройки для последовательного порта ПК совпадающие с настройками порта в контроллере.
Вернуться в инструментальную систему и выполнить запуск профайлера.
Если есть утилита-сниффер, то надо предварительно запустить ее и провести процедуру отладки.
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Необходимо, чтобы в программе, размещенной в контроллере, были заданы параметры последовательного порта, как это показано в нашей документации – «Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta».

Где можно посмотреть этот момент?
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
А где в ТМ указать что надо включить в контроллере допустим X000 X001
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В справочной системе в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Обмен через драйверы/Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta".

Настройка COM-порта и "включение" нужных переменных в контроллере осуществляется в прикладной программе контроллера, которая создается и загружается в контроллер с помощью его штатных средств программирования.

В Trace Mode 6 доступ к указанным переменным организуется в соответствии с вышеуказанным описанием драйвера.
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Ничего не понял.
Что постороннего в контроллер надо залить?
Туда заливается только то что напишешь в девелопере.
Наверно придется к вам приехать.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пользователям бесплатной версии техподдержка оказывается только через форум.

Переменные X000 и X001 - это дискретные входы контроллера.
Уточните, пожалуйста, что Вы имеете в виду, говоря "в ТМ указать что надо включить в контроллере допустим X000 X001 ".
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Ок.
Рисуем в ТМ кнопку и лапочку, кнопку нажали лампочка загорелась.
В контроллере должен задействоваться X000 при нажатии кнопки в ТМ, и включиться Y000 и загореться лампочка в ТМ.
Как кнопку привязать к X000 и Y000 к лампочки.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если я правильно понял, необходимо принятый о контроллера сигнал X000 с помощью кнопки передать в контроллер на выход Y000.
В таком случае надо в кнопке использовать функцию управления "Передать значение/XOR" со следующими свойствами:
"Значение" = 0;
"Результат" привязан к аргументу экрана, связанному с каналом, управляющим переменной Y000;
"Источник" привязан к аргументу экрана, связанному с каналом, считывающим переменную X000.

Индикатор на экране надо связать с аргументом экрана, связанным с каналом, управляющим переменной Y000.
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Нет. Кнопка на экране посылает 1 на Х000
а Y000 посылает на лампочку на зкране 1
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Контроллер он только принимает 1 на X, а Y посылает 1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кнопка не может посылать 1 на X000.
X000 - это вход контроллера, им нельзя управлять.
Этот вход должен принимать внешний сигнал по своему внешнему входу, а не по интерфейсу от какого-либо приложения.
Trace Mode 6 может только читать состояние этого входа.
Кнопка на экране не может посылать 1 в X000.
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Ага, ясно.
Тогда расскажите плиз подробно, как читать с контроллера X&Y, что бы на экране можно было наблюдать процесс, скажем загорались лампочки на мнемосхеме.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо считать из контроллера обе переменные, программным путем сформировать значение X&Y и передать его на аргумент экрана.
Затем штатным путем строить индикаторы в зависимости от значения X&Y.
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
А каким образом сформировать значение X&Y и передать его на аргумент экрана?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо написать программу, входными аргументами которой являются переменные X и Y, а выходной аргумент программы связать с соответствующим аргументом экрана.
Рекомендуем проработать уроки раздела "Быстрый старт".
 
Posted by Владимир Леонидович (Участник № / Member № 6481) on :
 
Мда. Может вы сделаете видеоурок по этому вопросу.
Я ничего не могу понять,
Быстрый старт я уже проработал.
И все, дальше тупик.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Специально делать видео-уроки по реализации функций, подобных X&Y, и индикации их на экране у нас нет ресурсных возможностей.

Надеемся на понимание.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В порядке исключения мы можем оказать Вам одну очную консультацию в течение следующей недели.
Согласуйте, пожалуйста, по телефону дату и время Вашего приезда.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2