Posted by DenisExciton (Участник № / Member № 6548) on :
 
Здравствуйте

Владеем ключом TRACE MODE на 64000 точек ввода-вывода 33779Q 280206008816912. Версия Trace Mode 6.08
Есть несколько проблем с подключением приборов марки Emerson Floboss 107. Проблемы подключения таковы:
Сконфигурирована система для опроса 3 приборов. Каждый прибор подключен к Moxa 5150 через виртуальные Com порты(каждый прибор имеет свой Com порт COM1,2,3). Адрес прибора у всех устройств равен 1
Так же сконфигурирован файл TMcom_0.cnf
MDB_FLAG=14
MDB_FLOATCNV=101
MDB_AFCNV01=4096
END_OF_CNF
Проект сконфигурирован по демо-проекту ROC_FB_MBD_RTU_prof.prj скачанного с вашего сайта. Но при MDB_FLAG=14 мгновенные значения в канале Call.chgroupreq каждого прибора ловят флаг недостоверности и не читаются
Такая же ситуация наблюдается при MDB_FLAG=10 так как сейчас устройство на Com 2 отсутствует
При MDB_FLAG=2 работает соответственно только прибор на Com 1
При MDB_FLAG=8 работает соответственно только прибор на Com 3
Т.е. вместе приборы отказываются работать а работают только по одному, помогите пожалуйста в данном вопросе.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ключ
MDB_FLAG=<hex>
задается в HEX-формате.
Задайте
MDB_FLAG=e
 