This is topic Как выполнить ST-программу однократно и самой первой? in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001385.html

Posted by nraspopov (Участник № / Member № 6550) on :
 
Приветствую!

Хотелось бы понять, как выполнить "инициализирующую" ST-программу однократно и самой первой, т.е. до пересчёта остальных каналов? Это необходимо для предварительной загрузки калибровочных коэффициентов "KX"(#33) и "Z"(#34) в каналы ввода-вывода при помощи функции "setAttributeF". Недопустим расчёт каналов с неверными коэффициентами и, соответственно, ошибочная реакция системы на них.

P.S. Кстати, когда разбирался в коэффициентами, то нашёл одну мелочь: в свойствах канала FLOAT в общем списке "Атрибуты" атрибут "Z" имеет полное имя "Дрейф нуля", а в диалоге редактирования канала - "Смещение". Разные названия одного атрибута вводят в заблуждение, тем более, что это разные физические понятия.

--
С Уважением, Николай Распопов.
ведущий инженер-программист, ВНИИЭФ, Саров.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У инициализирующей программы в настройках периода обработки задать "Единица измерения"="На старте".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2