Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
Здравствуйте, в общем передо мной стоит задача сделать так чтобы в trace mode считало значение получаемое от порта I5(верхняя стрелка), и передать значение в Q2 чтобы загорелась лампочка, как я понял считывать значение нужно при помощи Rin_Byte, но не знаю какие значения задавать в Адресе и Канале, можете ли поподробнее рассказать, документацию читал - не помогло
Прилаживаю картинку, на которой обозначил стрелочками необходимые вход\выход
 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Адресация Modbus-переменных (настройка "Канал"), номер устройства (настройка "Адрес"), используемые Modbus-функции, настройки COM-порта в проекте должны соответствовать рабочей документации http://www.intechnics.ru/download/APB%20PLC%20Manual%20rus.pdf

Рекомендуем ознакомиться с видео-уроками
http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
 
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
по первой ссылке не переходит, а видео-урок посмотрел, не помогло
у меня есть документация на этот прибор там говорится что адреса портов I0-I127, проходят в величине 100-17F, я перевожу это в HEX-систему получается что I5 = 69, заношу значение в адрес и данные не считываются
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
I5 это 105 исходя из предоставленной документации
 
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
т.е. адрес следует вводить 0х105?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В поле "Канал" надо внести адрес переменной 0x105.
 
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
ввёл адрес 0х0
канал 0х105 - не помогло
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В поле "Адрес" надо указывать номер устройства в Modbus-сети. Он устанавливается в устройстве при его настройке.
 
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
одно устройство подключено всего лишь
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все равно у него должен быть задан сетевой номер, которому должно соответствовать поле "Адрес".
Обращение к устройству с адресом 0 по стандарту Modbus является широковещательным. На такой запрос устройства не должны отвечать.
 
Posted by LoveHardGame (Участник № / Member № 6582) on :
 
а как узнать этот адрес, я просто подключал устройство через USB, без каких-либо настроек
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно руководству пользователя (см. ссылку выше) адрес ПЛК устанавливается на служебном экране SETUP.
 