This is topic IN/OUT переменные в Modbus TCP/IP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001391.html

Posted by nudgad (Участник № / Member № 6581) on :
 
Здравствуйте.

Как корректно организовать обмен по Modbus TCP/IP, если во внешнем контроллере переменная двунаправленная?

Получается работать с нею с помощью Rout_Word(3) и W_Word(6), но приходится создавать два компонента и сомневаюсь, правильно ли это.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для чтения и записи в HOLDIHG-регистраы действительно следует использовать компоненты Rout_Word(3) и W_Word(6) с привязкой их соответственно к каналам INPUT и OUT.
 
Posted by Грабовский (Участник № / Member № 6648) on :
 
Здравствуйте.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
1.Прочитал, что компьютер с МРВ ТМ6 может работать в режиме ModbusTCP Server (Slave), скажите пожалуйста как включить этот режим?
2.В новостях видел сделанное АСУТП не помню на какой ТЭЦ в котором есть режим обучения персонала, с использование программных моделей в ТМ6, сразу ссылку не сохранил, а сейчас не могу найти. Также в разделе техподдержки ничего подобного нет. Как найти ссылку на эти новости.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В базовой версии IDE Trace Mode 6 режимы SLAVE Modbusb МЭК-104 не поддерживаются.

2. Можно ознакомиться с работами ПИК "Зебра" (ссылки на сайт разработчика см. в тексте) http://www.adastra.ru/apps/news/20050117/
http://www.adastra.ru/news/energoblok2_pskov_gres/
Только надо иметь в виду, что эти проекты выполнены на базе Trace Mode 5.

Можно также посмотреть
http://www.adastra.ru/apps/news/simulator_powerunit/
 
Posted by Грабовский (Участник № / Member № 6648) on :
 
Спасибо.
По последней ссылке нашел то что надо.
Скажите существует ли профессиональная версия,в которой можно включить режим SLAVE ModbusТСР, в демо режиме, например работа 1 час. Или мне для того чтобы проверить свою идею нужно купить профессиональную версию TM6?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Профайлер профессиональной версии инструментальной системы (IDE) в течение своих 1-2 часов поддерживает, в том числе, работу в режиме Modbus SLAVE.
Профессиональная версия IDE - платная.
Для подобных экспериментов Вам достаточно приобрести IDE на небольшое количество точек ввода/вывода.
 
Posted by Грабовский (Участник № / Member № 6648) on :
 
Понятно.
На кафедре нашего университета (Вятский Государственный Университет) есть профессиональная версия 6.06.2, подаренная директором Вашей компании декану нашей кафедры АТ. Но говорят она урезана (насколько не знаю).
Скажите пожалуйста, в этой версии есть режим ModbusTCP SLAVE? И если есть, то где почитать как этот режим включается? Или пример.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Рационально зарегистрировать Вашу лицензию на сайте и обновиться через Личный Кабинет до текущего релиза.
 
Posted by Грабовский (Участник № / Member № 6648) on :
 
Обновление бесплатное?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Бесплатное.
 
Posted by Грабовский (Участник № / Member № 6648) on :
 
Последний вопрос: инструментальная среда профессиональной версии, а также монитор реального времени будут работать на виртуальной машине VMware 10?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Работа на виртуальной машине в Trace Mode 6 поддерживается при условии, что все опции ОС, в том числе драйверы оборудования, настроены адекватно ОС, декларированных в системных требованиях Trace Mode 6.
 