Posted by zibert15 (Участник № / Member № 6717) on :
 
Возможно ли переключение каналов в среде Trace Mode через протокол ОВЕН? При прочтении руководства по эксплуатации ТРМ151-01, я так и не нашёл подходящего оперативного параметра, который бы осуществлял переключение каналов (выбора 1 или 2 регулятора). Если возможно, то расскажите, пожалуйста, как это выполнить.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Способ переключения зависит от используемого протокола, который выбран непосредственно в Trace Mode 6 для обмена с устройством.
Если используется OPC-интерфейс, то в реальном времени можно переключать путем редактирования (вручную!) файла конфигурирования OPC-интерфейса в папке узла (например, <name_prj>_<ordinal>_opc0.cnf) и последующей реинициализации OPC-интерфейса с помощью диагностической переменной @e_OPC-OUT).

Если используется протокол MODBUS, то можно в реальном времени изменять компоненты удаленного адреса канала, например, атрибут I1(91) задает номер используемого регистра Modbus.
 