Posted by Akeksei83 (Участник № / Member № 6637) on :
 
Поддерживает ли МРВ+ автоматическое горячее резервирование? Или нужен Double Force МРВ? Если поддерживает то как можно его реализовать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для реализации опции автоматического горячего резервирования необходимо приобрести Double Force МРВ.
Обращаю Ваше внимание на то, что в базовом формате Trace Mode 6 нет Double Force МРВ.
 
Posted by Akeksei83 (Участник № / Member № 6637) on :
 
Может ли один сетевой адаптер узла1 использоваться для связи с контроллером и для связи с узлом2 одновременно? будут ли какие-либо конфликты? контроллер и 2 АРМа в одной подсети
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Со стороны Trace Mode 6 нет ограничений на такую сетевую архитектуру проекта.
 