This is topic WinPAC in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001486.html

Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Здравствуйте!Для контроллера WinPAC в списке нет необходимых модулей(I-87015PW,I-87028CW).Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для подключения I-87015PW надо использовать шаблон I-87017PW и удалить лишние источники.

8-канального модуля I-87028CW у нас на тестировании не было.
Судя по документации, его интерфейс должен быть аналогичен интерфейсу 4-канального I-87024W.
Должен работать вариант:
- выбрать модуль i-87024,
- скопировать в той же группе имеющиеся 4 компонента AO,
- задать новым компонентам в настройках "Канал" соответственно 5, 6, 7, 8.
 