This is topic Не запускается профайлер in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001520.html

Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Не запускается профайлер, выполнил упражнение по созданию генератора синуса и привязки его к каналу, но ничего не запускается, хотя в ручную работает. Версия 6.10.1, система Windows 7
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"...вручную работает." - имеется в виду, что запускаете отдельно профайлер и находите узел для запуска?

В имени проекта и имени узла не должно быть пробелов и служебных символов.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
"вручную" это через режим эмуляции меняя значение аргумента, меняются показания на иконке стрелочного прибора
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы запускаете профайлер непосредственно из инструментальной среды?
Что означает "но ничего не запускается," (из первого поста)?
Не запускается профайлер, не загружается узел, не запускается загруженный узел?

В имени проекта и имени узла не должно быть пробелов и служебных символов.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Пробелов нет ,узел РТМ_1,
проект QS_Lesson_1.prj
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Да я запускаю из среды, должны быть колебания стрелки и изменения значения параметра, но ничего не происходит
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Узел загружается, экран появляется, иконка запуска ("бегущий человечек") активна, но стрелочный прибор и текстовый индикатор не меняют показаний?

Проверяйте привязку аргумента канала вызова экрана "Экран#1:1":
правой клавишей мыши вызовите СВОЙСТВА этого канала, откройте вкладку АРГУМЕНТЫ и убедитесь, что аргумент экрана привязан к РЕАЛЬНОМУ_значению канала ПАРАМЕТР.

В реальном времени откройте меню ВИД/Панель МРВ.
Раскройте в левой части окна дерево каналов и убедитесь, что значение канала ПАРАМЕТР меняется.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Подскажите как проверить работу профайлера в скаде?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"В реальном времени откройте меню ВИД/Панель МРВ.
Раскройте в левой части окна дерево каналов и убедитесь, что значение канала ПАРАМЕТР меняется. "
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Выполнил все как написано в QUICK_START_v_6 с 11стр.по22, в результате в режиме эмуляции при изменении значения аргумента стрелка показывает, а при после сохранения МРВ бегущий человечек активен, но нажатии на него ни чего не происходит,привязка есть согласно описанию, может что то не дописано в тексте руководства или проблема с компьютером?
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
"в реальном времени" это запущенный режим эмуляции,
или просто в открытой СКАДЕ?
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Экран не появляется
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Во вкладке "аргументы" в "свойствах" "Экран#1:1":
стоит:Имя-Параметр,Тип-IN,Тип данных-REAL,Привязка-Параметр:Реальное значение(Система.RTM_1)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"В реальном времени" - это значит при запуске узла проекта под управлением исполнительного модуля, например, профайлера.
"Бегущих человечков" на панелях ИС 2 штуки, с разными подсказками: "Эмуляция" и "Запустить профайлер".
После "Сохранения для МРВ" Вам надо выделить узел проекта и нажать на иконку с подсказкой "Запустить профайлер".
После этого должен запуститься профайлер и появиться экран.
После загрузки узла надо запустить профайлер на исполнение нажатие на его "Бегущего человечка".

Проверьте, на всякий случай, в настройках ИС в "Файл/Настройки ИС/ИС/Сохранить для МРВ/Глубина отслеживания источников" должно стоять "1".
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Я все так и делаю как вы описали, в описании тоже самое написано, но вот процедура "После этого должен запустится профайлер и появиться экран."- не происходит к сожалению,глубина отслеживания источников стоит "1"
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"процедура "После этого должен запустится профайлер и появиться экран."- не происходит"
А что происходит?
Не запускается профайлер?
Не загружается узел?
Не открывается экран?

Найдите файл rtc.exe (профайлер) в папке инструментальной среды.
Запустите его, по команде "Открыть проект" найдите узел, загрузите его, запустите узел.
Какой эффект?
В папке узла найдите профайлерный протокол (<Name>.txt, где Name - имя файла *.dbb), посмотрите в нем описание процедуры загрузки и запуска узла.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Когда да я пытаюсь запустить из корневого каталога файл "rtc.exe" программа выдает ошибку: "Точка входа в процедуру ?A_Insert@ CTMArchive@@QAEHPAUREPORT_MESSAGE@@@Z не найдена в библиотеке DLL TMArchNET.dll.
Из чего я сделал вывод что не работает сам профайлер,причина возможно в скачанной СКАДе не хватает каких либо компонентов, или при установке не установлен какой то компонент.
Помогите выяснить причину?
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Вот файл протокола узла:
(10:47:3) ERR_RTM:hasp driver login = 7
INF_LOAD:Node=0 tags=4 templates=1 obj=2
INF_LOAD:Max: tags=16777215 templates=32767 obj=32767
INF_LOAD:Node type=90901000
INF_LOAD:RTM_1
INF_LOAD:Found CH=3 Resource=0 ExtResurce=1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Скорее всего, нарушена процедура инсталляции инструментальной системы (ИС) Trace Mode 6.
Сохраните наработанные Вами проекты в папках вне папки ИС.

Системными средствами УДАЛИТЕ ранее инсталлированную ИС.
Удалите папку, в которой она находилась, если она автоматически не была удалена.

Если необходимо, скачайте с сайта релиз 6.10.1.
Заново инсталлируйте ИС.
Проверьте запуск профайлера.
Откройте наработанные проекты, продолжите работу с ними.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это не файл профайлерного протокола.
Это файл протокола компиляции to_<Name>.txt.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
После переустановки нового релиза 6.10.1 все заработало большое спасибо за поддержку!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2