This is topic Вывод данных с Wago 750-852 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001521.html

Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Необходимо вывести данные (напряжение,ток,реактив.)с модуля 750-494/000-001,подключенного к контроллеру 750-852, по интернету, посоветуйте какой протокол или драйвер использовать для этого ПЛК
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно использовать Modbus TCP (со статическим адресом контроллера).
При этом надо учитывать, что надежность и БЕЗОПАСНОСТЬ реального интерфейса будет определяться качеством используемого интернет-ресурса.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Интернет выделенный, адрес статический,расстояние 800-1000м.С одной стороны на компьютере будет СКАДА,а с другой контроллер WAGO 750-852. Так в итоге открываем вкладку ModBus TCP, не кокой драйвер ПЛК ненужен?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер Modbus TCP - встроен в Trace Mode 6.
Дополнительные драйверы не нужны.
 
Posted by Liprikot (Участник № / Member № 7153) on :
 
Опрос проводить на прямую или через OPC сервер?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Напрямую.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2