Добрый день уважаемые.
Пробую подключить ТРМ132М (овен) к ТМ6 через ModBus.
Через ОРС Овен ее вижу. Нужно 2 канала 25 и 31. В ТМ6 оба настраиваю. Оба идентичны, только разные номера переменных. На МРВ работает только один. Второй на мгновенье показывает реальное значение и зависает. В протоколе ошибка 9. Что она означает?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из документации, о диагностике интерфейсных потоков ("Отладка проекта/Коды диагностируемых ошибок/Коды диагностируемых ошибок"):
" 9, ERR_RT_TIMEOUT – превышен таймаут; "
За время, заданное в настройках COM-порта, не получен ожидаемый ответ.

Проверьте идентичность всех полей настройки двух "Источников", включая номер COM-порта и "Адрес" - номер устройства.

Выключите первый канал, проверьте отдельно функционирование второго канала.

Какое устройство Вы используете в качестве конвертора RS 242/485? Соответствуют ли настройки COM-порта настройкам этого конвертора?

В файле конфигурирования запуска узла ("Приложения/Заданием параметров работы мониторов") задайте ключ
DEBUGON=80000200
В профайлерном протоколе будет более подробная информация о всех транзакциях обмена по Modbus RTU.

Запустите перехватчик трафика COM-порта (например, PortMon) и отследите все запросы и ответы ка через OPC ОВЕН, так через МРВ.
 