Posted by артём (Участник № / Member № 7387) on :
 
Здравствуйте .Как послать дискретную команду на контроллер БК-500 Волмаг.В источниках приёмниках создал PLK, затем KR_500_Group, создал компонент. В графе тип , что указывать? Какой ГЭ использовать и аргумент экрана с какими атрибутами.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В поле "Тип" Вы из выпадающего списка выбираете позицию, соответствующую типу выбираемого блока ФАБЛ-программы и формата данных.

2. В поле "Направление" задаете "Output".

3. Создаете в узле канала HEX16 OUTPUT.

4. Методом D&D переносите компонент слоя "Источники/Приемники" на созданный канал.

5. На экране создаете, например, кнопку с функцией управления и привязываете эту функцию к аргументу экрана с целочисленным типом данных.

6. К аргументу экрана привязываете атрибут ВХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ вышеуказанного канала.
 
Posted by артём (Участник № / Member № 7387) on :
 
Ваш 1 пункт. пробывал все форматы данных почти.

Из инструкции контроллера
2.4.23 Дискретная команда
Отправка в контроллер дискретной команды. Работает совместно с алгоритмом ДКМ(184).
При подаче данной команды на выходе алгоритма ДКМ(184) формируется импульс длительностью 1
цикл контроллера.
Формат команды
01 26 Номер алгоблока Номер выхода
1 байт 1 байт 2 байт 1 байтов

Описание алгоритма

16.3 ДКМ (184) – Дискретная команда
16.3.1 Назначение
Алгоритм предназначен для формирования дискретных команд по командам со SCADA-системы.
16.3.2 Описание алгоритма
Алгоритм предназначен для сокращения количества сообщений при подаче дискретных команд из SCADA
емы.
- алгоритм не имеет входов;
- количество выходов алгоритма задаётся модификатором размера МР.
Каждый выход алгоритма - это одна дискретная команда. При получении дискретной команды (оператор 1.26
нтерфейсным каналам, на выходе алгоритма формируется импульс длительностью 1 цикл контроллера. Это
од алгоритма необходимо соединить с тем алгоритмом, на который необходимо подать управляющий сигнал, на
мер: для установки или сброса тригера.
Модификатор размера МР = 00 - 64.
Модификатор МТ и масштаб времени МВ отсутствуют.
Выходы алгоритма ПВХ приведены в таблице 16.3.
Таблица 16.3 – Входы-выходы алгоритма ДКМ
Номер Обозначение Вх-Вых Назначение
1 D,1 Выход Команда 1
2 D,2 “ Команда 2
... ... ... ...
m D,m “ Команда m

Не подскажите какой "Тип" выбрать.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы не владеем системой программирования контроллеров БК-500.
В имеющихся у нас документах блок ДКМ не упоминается.
Предлагаю Вам обратиться за консультацией к изготовителям контроллера (Сергеев Евгений Михайлович, SergeevEM@volmag.ru).
Он владеет как вопросами программирования контроллеров, так и настройками в проекте на базе Trace Mode 6 с использованием этих контроллеров.
 