Posted by bobrov61 (Участник № / Member № 7543) on :
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста .Я новичок столкнулся с такой проблемой. Создал проект в версии 6.06 Читал данные с двух терморегуляторов по протоколу MODBUS. первое устройство в сети с адресом 1. Второе устройство с адресом 2.
вывел на экран и все отображалось в реальном времени в профайлерер все работало.
Поставил версию 6.10 создал такой же проект. НО теперь проблема, в реальном режиме времени отображается температура только с одного терморегулятор , значения со второго висят неподвижно , те ма момент включения профайлера и не меняются. спасибо.
 
Posted by bobrov61 (Участник № / Member № 7543) on :
 
Пробовал менять скорость com porta c 9600 на 4800
стало чуть лучше иногда приходят данные со второго регулятора, но на 6 версии программы работает лучше и без сбоев.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какие Modbus-параметры Вы считываете, с каких приборов, в каких форматах?
Какой конвертор RS 485/232 Вы используете?

Штатные функции Modbus-RTU в релизах 6.06 и 6.10 обрабатываются одинаково.

Параметры настройки COM-портов в проекте и в устройствах должны быть строго одинаковыми.

Если выключить устройство 1, данные со второго поступают правильно?

Для диагностики можно использовать перехват трафика COM-порта любой доступной утилитой типа PortMon.
Можно использовать ключ
DEBUGON=70000200
в файле конфигурирования запуска узла (см.раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов"). В профайлерном протоколе будут диагностические сообщения об ошибках обмена.
 