Posted by my15031988 (Участник № / Member № 7566) on :
 
Нами используемый Adam 7017. На прямую с каналов Адама СПАД архив сохраняется, когда данный канал мы связали через FBD блоки архив перестал сохранять данные.Помогите разобраться в данной проблеме.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С чем и каким образом Вы связали данный канал через блоки FBD?
 
Posted by my15031988 (Участник № / Member № 7566) on :
 
Дело в том, что мы сделали маленький проект по измерению расхода воздуха. Сигнал 4-20 мА с
прибора подаётся на канал Adam 7017. В Проекте
задействовали AIn_1_R "реальным значения канала". Выход_1_Q Выходное значения канала. Вообщем у нас всё работает, но проблема в архивации данных. На тренде привязан канал Выход_1_Q "Выходное значения". когда входим в режим "использовать архив" исчезает линия.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Архивируется атрибут РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала.
В обычном режиме атрибут ВЫХОДНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ числового канала используется только у канала OUT.

Необходимая программная обработка параметра, принятого числовым каналом, должна осуществляться с помощью процедуры трансляции (см. "Особенности пересчета и отработки каналов", "Числовые каналы", "Обработка в канале FLOAT"). Результат обработки процедурой трансляции должен записываться в РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ канала.
 