Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Здравствуйте, для срабатывания SQL-запроса нужно отправлять 1 в канал типа CALL, который вызывает шаблон компонента "Связь с СУБД". После отработки происходит автоматический сброс значения на 0.
Если я хочу выполнять запрос автоматически с некоторой периодичностью, то должен отправлять "1" с помощью программы.

1) Есть другие способы "постоянной" записи значений в СУБД?
2) Почему может не срабатывать тест выполнения простого запроса (SELECT Products.UnitsInStock UnitsInStock# FROM Products WHERE Products.CategoryID = 8) как в примере https://www.youtube.com/watch?v=wdSbf8aC4J4 и с использованием такой же базы? Хотя нужные таблицы и колонки видны в схеме, а также проходит тестовое подключение.
Дело в том, что вчера вечером запрос не проходил в тесте, а сегодня с утра работает. В настройках ничего не ковырял. Магия, не иначе.
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
3) "При старте монитора значения аргументов считываются из файла ../<папка узла>/<имя канала>.txt" (Справка. "Запись длинных строк в канал CALL"). Создал файл, указал количество аргументов, заполнил его нужными мне аргументами, оставил пустую строку. При запуске МРВ получаю в атрибуте (1, A) крокозябру вида - Подшипник2. Запихнул в онлайн декодер - пишет Windows 1251. Но файл txt сохранён в UTF-8, та же кодировка что и тип данных STRING в TRACE MODE. Подскажите пожалуйста как победить эту напасть.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
-откуда сведения что UTF8 кодировка строк в TM ????
-строки в файле должны быть 1251
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Перепутал со STRING в языке ST:
"Определение переменных и констант"
STRING (WCHAR*) – 256 символов в кодировке utf-8 (см. также Строковые константы Техно ST );
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
В продолжение работы со строками:
Подскажите пожалуйста, как считывать с устройства параметры типа "char". Если с источником Rout_Word(3) всё понятно (считываем слово данных функцией 03), то непонятно какой канал использовать для передачи значения параметра, чтобы впоследствии "забрать" его из атрибута "Реальное значение" этого канала. Ведь в распоряжении либо числовые каналы, либо каналы CALL, TIME, Событие, которые вроде бы по логике не подходят.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
в ModBus есть или 1 битовые переменные(команды 1,2)
или 16 битные регистры (команды 3,4)

какие данные и где расположены обычно написано а описании устройства
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
В моём случае 16-битные регистры (функция 3 для чтения).
Но тут я видимо что то очевидное и упускаю:
- адрес нужного регистра знаю,
- какой компонент слоя "Источники" и как его настроить вроде тоже знаю.

Какой канал выбрать, чтобы передать параметр типа "char" в TRACE MODE, не понимаю.
Речь идёт о выводе системных параметров устройства:
- серийный номер устройства и датчиков
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
считать значения регистров и собрать из них строку
например через CALL.MOVE
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Благодарствую
 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Здравствуйте.
Тестирую разное "Время цикла монитора" в настройках узла при записи в СУБД. Не понимаю в чем разница если период - 10, а разрешение - 0.01 или период - 5, а разрешение - 0.02 (или другие пары с одинаковым произведением). Проясните пожалуйста этот момент. Для чего то же нужен "период" в роли множителя "разрешения".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Справочная Система
"Каналы и системные переменные - Пересчет базы каналов - Время цикла монитора"

quote:
Параметр Разрешение задает разрешение таймера в секундах (величина tick), параметр Период - период пересчета в единицах tick.

 
Posted by vg (Участник № / Member № 8172) on :
 
Благодарю за ответ, но вопрос как раз и заключается в том, что не понял смысла делать произведение "Время цикла монитора" = "Период" * "Разрешение". , если можно было бы просто указывать время цикла монитора в миллисекундах или секундах (550 или 0.55 вместо 10 * 0.055). Для меня очевидно, что я чего то не понимаю. Как раз и хотел выяснить.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если грубо, то период - период квантования, разрешение - величина кванта.
 