Posted by ВладВВВ (Участник № / Member № 8289) on :
 
Здравствуйте. Помогите начинающему!
Подключил ОВЕН ПР200 по сом порту к TRACE MODE базовая бесплатная версия 6.10.1. Все работает.
Пробую сделать тоже самое по локальной сети с помощью конвертера USR-TCP232-304, ничего не получается, нет связи. При запуске профайлера через Веб монитор на конвертере видно что пакеты на прием поступают.

Вопрос: где копать?

2. мешает ли антивирус?
3. работает ли в, принципе, по сети бесплатный пакет?

Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для TRACE MODE это должно быть прозрачное соединение. Настройки как при непосредственном подключении через COM - порт.

Для диагностики обмена по порту установите в файл *.cnf в папке узла проекта ключ:

DEBUGON=F0000210
END_OF_CNF
<пустая строка>

После перезапуска проекта в профайлерный протокол в папке узла проекта будет записываться диагностическая информация по обмену через порт.
 
Posted by ВладВВВ (Участник № / Member № 8289) on :
 
Файл с таким расширением в папке отсутствует.
Как как еще можно про диагностировать обмен?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Файл описан в справке: Приложения -> Задание параметров работы мониторов -> Задание параметров работы мониторов -> Файл CNF

Создается переименованием обычного текстового файла *.TXT, созданного в Блокноте, в "TMcom_XX.cnf".
 