This is topic Тренд ошибка 1012 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001690.html

Posted by LykovNikolay (Участник № / Member № 8323) on :
 
Добрый день!
Очень медленно работает тренд с использование архива.
На тренде 32 кривых. Глубина выборки 500. При перелистывании тренда или перехода к конкретной дате - время ожидания данных около 5 минут.
Периодически в место данных на тренде появляется Error:-1012, после чего помогает только перезапуск монитора. Измение числа кривых (вплоть до одной) и глубины выборки существенно отображение данных не ускоряет.

Текущий размер архива 1 ГБ. В архи пишется 52 параметра
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В Справочной Системе коды ошибок описаны:

"Отладка проекта - Коды диагностируемых ошибок - Ошибки выборки данных по запросу экрана/документа"

-1012 – таймаут получения данных от удаленного узла;

Буфер=500 (то что Вы назвали глубиной выборки) означает только 500 значений из заданного интервала времени будет хранится в памяти. Подробнее в Справочной Системе в описании ГЭ Тренд

Уменьшите отображаемый интервал времени (левая и правая граница оси времени).
В режиме использования архива используйте "переход к конкретной дате".
 