This is topic Не запускается профайлер in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001803.html

Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
Добрый день. только начинаю работать, поэтому извините если вопрос покажется дилетантским. Создал проект, сохранил, нажал как в обучающем ролике "сохранить для МРВ", нажал "запустить профайл" и никакого действия... Что-то я не доделал?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Запускать следует от имени Администратора. Если профайлер не запускается из Инструментальной среды, то возможно, в пути к скомпилированному файлу проекта есть специальные символы, пробелы, точки и т.п. символы. Пересохраните файл проекта, чтобы все это исключить и повторите попытку. Профайлер можно запустить и вручную из папки с установленной Инструментальной средой - файл rtc.exe .
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
да, всё получилось. Только не работает проект [Неодобрение / Frown] . Подскажите - как проверить - подключается ли проект к ПЛК-160 от ОВЕН? Чтобы знать куда копать - или подключение не установилось или данные не забирает
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
Подключаюсь по TCP
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Видеоурок по подключению ПЛК-160: https://www.youtube.com/watch?v=cmUQDohX_ms

Подождите минуту после запуска и анализируйте атрибут 4,I Достоверность привязанного к источнику канала.
Если канал недостоверен, анализируйте текстовый профайлерный протокол, который пишется в папке узла проекта и тексты системных сообщений. Обычно при проблемах со связью индицируются стандартные 5-ти значные сетевые ошибки, описание которых есть в интернете.
Если канал достоверен, возможно к примеру, в данном регистре 0 и он считывается, а визуально кажется что данных нет. Считайте данные из регистра, где заведомо есть данные.

Проверьте, что контроллере правильно настроен и действительно по этому адресу можно считать ожидаемые данные.

Проверяйте IP-адрес, адрес устройства и регистров, привязки между источником и каналом.

[ 06.10.2023, 08:14: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
Да, я смотрел этот ролик, по нему и настраивал соединение. С этим у меня ещё есть вопрос - там IP адрес пишется как "IP=10.0.6.10;" , а в некоторых других примерах как "10.0.6.10"
И так и так правильно?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, можно просто написать IP-адрес и он будет принят. Для Modbus TCP используется ключ "TCP=<IP-адрес>". Ключи описаны в справке в разделе: Обмен с котнтроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по встроенным протоколам по сети.

При компиляции проекта в папке узла проекта создается файл "tcp_modbus". Он текстового формата и его можно открыть в блокноте. В нем заданы параметры обмена с устройствами по Modbus TCP. Если нет уверенности правильно ли был задан IP-адрес, можно посмотреть в этом файле к какому адресу будет присоединяться TRACE MODE.
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
Не могу разобраться.
где этот атрибут "атрибут 4,I" и "Достоверность привязанного к источнику канала."?
в файле "TM6_DICT_LANG.txt"?
No Connect
Try Connect
Work
Work,net err
Connected,test
Disconnect,error
Error in connect
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
О, вроде ролучается
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
Подскажите, у меня версия trace Mode 6, 10 источников(датчики температур). "Исполнительный модуль Монитор реального времени (профайлер)" в бесплатной версии работает 1 час, потом его нужно перезапускать чтобы опять заработал?
 
Posted by zavik (Участник № / Member № 9589) on :
 
В 7-й версии будет без ограничения работать?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by zavik:
Не могу разобраться.
где этот атрибут "атрибут 4,I" и "Достоверность привязанного к источнику канала."?
в файле "TM6_DICT_LANG.txt"?
No Connect
Try Connect
Work
Work,net err
Connected,test
Disconnect,error
Error in connect

Это не профайлерный протокол. Профайлерный называется "<Имя проекта>_<№ узла>.txt"
В нем пишется информация по работе проекта при запуске под профайлером.
Еще информация пишется в лог с именем "tm6_log.txt".


quote:
Отправитель / Originally posted by zavik:
Подскажите, у меня версия trace Mode 6, 10 источников(датчики температур). "Исполнительный модуль Монитор реального времени (профайлер)" в бесплатной версии работает 1 час, потом его нужно перезапускать чтобы опять заработал?

Все профайлеры в TRACE MODE 6 работают 1 час, в т.ч. и профессиональной версии. Профайлер - это отладочный исполнительный модуль. Чтобы проект работал без ограничений по времени необходимо приобрести МРВ.
Подробнее см. описание на сайте: http://www.adastra.ru/products/overview/licence/


quote:
Отправитель / Originally posted by zavik:
В 7-й версии будет без ограничения работать?

Да, если в узле не более 32 каналов. Подробнее см. описание на сайте: https://www.tracemode.ru/products/articles/license_TM7

Если появятся вопросы по лицензированию, обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж. Контакты: https://www.tracemode.ru/contacts
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2