This is topic Вопрос про программы in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000018.html

Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Насколько я понял все встроенные программы работаю независимо. То есть связав с входными и выходными аргументыми программы какие-нибудь каналы, с каждым тактом пересчета будут меняться значения каналов по логике работы программы.
А можно ли как-то перевести программу в пассивный режим, то есть в такой режим, чтобы она работала не постоянно, а только тогда, когда ее вызывают.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если канал Вызова этой программы сделать типа Output, то программа, которую он вызывает будет обрабатываться один раз в момент когда меняется входное значение её канала Вызов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2