This is topic Настройка связи между узлами in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000124.html

Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
1. В руководстве мало написано про настройку связи удаленной консоли с мрв по коммутируемым линиям связи (модем). Я так понял нужно создать объект сом порт, указать телефон мрв и все? Я создал экран и канал вызов в узле консоли. Аргументы привязал к каналм, которые находятся в узле ртм. Правильно ли я сделал?
2. Также мне нужно дозваниваться не с определенным периодом, а по нажатию кнопки. Я установил пересчет: период=1 единица измерения=флаги. Также создал recalculation flag = 1. А по нажатию кнопки устанавливаю его в =0. Так правильно? (сейчас протестировать пока нет возможности).
3. Создал в "консоли" отчет тревог, но как я понял туда будут скидывать те сообщения, которые происходят в момент дозвона, а те сообщения которые записывались на мрв между дозвонами здесь уже видны не будут? Как можно это исправить? (например, пришел инженер в понедельник и хочет просмотреть все что происходило на котельной за выходные). То есть как можно как бы скачивать отчет тревог с мрв на консоль?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
К сожалению организовать обмен с узлом NLL по коммутируемым линиям связи нельзя.
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
"Консоль NetLink Light предназначена для создания дополнительных автоматизированных рабочих мест (АРМ), подключающихся к серверам TRACE MODE 6 по любому из поддерживаемых в TRACE MODE интерфейсов: через сеть по протоколу TCP/IP, модем, GSM или через последовательный порт."
Какой модем здесь имеется ввиду? Если подключить АДСЛ можно будет организовать обмен?
Насчет отчета тревог: так возможно ли как нибудь просмотреть события с удаленного узла, те которые происходили в момент отсутствия связи?
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Мне кажется, следует организовать TCP/IP канал средствами удаленного доступа Windows, а по нажатию на кнопке вызывать виндовозный дозвон. (Но сделать это тоже не просто, т.к. по нажатию кнопки нельзя, в отличие от ТМ5, вызвать внешнее приложение, поэтому придется вызывать программу, в которой использовать самописную DLL, которая будет вызывать дозвон.)

А вот ОТ, боюсь, на консоли вообще не увидишь [Неодобрение / Frown] - см. п.2 по ссылке:
http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/40/t/000031/p/1.html#000006

Удачи! [beer / пиво]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для организации обмена необходимо на уровне ОС установить канал связи по TCP/IP, какой модем для этого использовать решать Вам.
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
Ну здесь тогда только АДСЛ подходит.
ОТ на консоли я так понял никак с удаленным синхронизировать нельзя. Можно лишь настроить локальный ОТ и записывать туда события проходящие в момент соединения (если значения каналов изменились)?
А если в момент соединения внешней программой копировать файл ОТ с удаленного узла?
Если заменить NLL на МРВ решаться ли проблемы с связью по коммутируемым линиям и отображением в ОТ тех событий которые происходили на момент отсутствия связи?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Консоль NLL не имеет возможности вести ОТ.
Установка МРВ решает проблему со связью по коммутируемым линиям, но отчёт тревог нельзя синхронизировать. ОТ актуален только для локального узла. Вы можете только просматривать файл ОТ.
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
Чтобы не задавать больше лишних вопросов объясню ситуацию: есть котельная, где я поставил МРВ+. Имеется 3 удаленных компьютера (в разных зданиях на расстоянии нескольких километров), где сидят инженеры и им необходимо по их запросу скачивать информацию, что происходило за несколько например дней. Сеть ессно отпадает, дозвон из внешней длл определенно тоже. Прочитав на сайте про NLL: "<...>подключающихся к серверам TRACE MODE 6 по любому из поддерживаемых в TRACE MODE интерфейсов: через сеть по протоколу TCP/IP, модем, GSM или через последовательный порт." я купил 3 NLL. Что теперь прикажете делать? Ставить там VPN или апргрейдиться до 3-х МРВ (вообще такая возможность есть?)?
Ладно - нет на NLL ОТ и пусть нет. А тренды есть? Не локальные, а чтобы с МРВ+ с СИАДа брать? Тогда же я могу свои события и архивировать на МРВ+, а потом просматривать за любой период?
Если и трендов нет, то есть "индивидуальные" архивы, может ими как то можно выйти из положения? Если нет, то как средствами Trace Mode можно создать описанную выше распределенную систему диспетчеризации?
Если нет возможности провести сеть, то и нет возможности создать такую систему, кроме варианта где каждый узел будет "работать сам по себе"?
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
Работа по проекту стоит, что можете предложить по установке на удаленные узлы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Сеть отпадает, дозвон отпадает... Какими каналами передачи данных Вы планируете пользоваться?
2. Возможность апгрейда Вы можете обсудить с нашим отделом продаж.
3. Тренды есть. Данные поступают из архивов удалённого узла. Кстати, Вы можете выводить архив по сообщениям (статус канала).
4. Думаю, решением в данной ситуации будет установка на основном узле сервера документирования, который по запросу от узлов NLL будет генерировать документ и выводить на экран консоли.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Так же можно рассмотреть вариант с использованием нашего нового продукта Data Center. Но меня очень беспокоит отсутствие коммуникаций с удалёнными узлами.
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
Я писал "отпадает дозвон из внешней dll". Единственная линия связи с центром - телефонная пара. NLL ей пользоваться не умеет - значит обновляться до 3-х МРВ - они могут сами дозваниваться по запросу? Если да, то также нужно приобретать сервер документирования или есть другие способы получения архива событий между МРВ+ и 3-мя МРВ? Все же согласитесь просматривать события в виде графика не очень удобно...
На данный момент до праздника необходимо решить задачу со связью, чтобы по запросу хотя бы актуальные цифры приходили и все - для этого я так понял NLL не подходит - по коммутируемыой линии он не звонит, если ставить МРВ эта задача решиться?
Большая просьба ответить как можно быстрее - проект горит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В МРВ есть возможность связи по коммутируемым линиям.
Сервер документирования необходим для постоянной работы и накапливания данных по нужным каналам. После чего подключившись к серверу документирования из МРВ можно запросить документ, который будет содержать данные отчёта тревог, тренды и любую доступную информацию.
 
Posted by Ленар (Участник № / Member № 2144) on :
 
Не подскажите тел отдела продаж? Так как у нас 3 NLL и МРВ+ без сервера документирования. Вышлите, пожалуйста, на lenar27@yandex.ru или на balkysh@almetyevsk.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Телефон компании в Москве 8(495)737-59-33 (многоканальный).
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Здравствуйте.
Возникла подобная задача. Есть котельная, там стоит МРВ. Необходимо просматривать журналы аварий с удаленного компьютера. Хотим для связи использовать модем.
Подскажите, что необходимо для реализации этой задачи.
Есть ли такая возможность - при установке связи просматривать состояние котельной с помощью консоли ТМ.
(если есть примеры, вышлите пожалуйста arido@sibmail.com или radnf@tomskcable.ru)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужно организовать обычную модемную связь между двумя компьютерами.

На удаленном компьютере можно поставить наш NLL и читать с помощью его ОТ основого узла.
 
Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Если есть пример - пришлите пожалуйста.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не понятно пример чего.

Если пример, как настроить модемную связь, то тут мы Вам помочь не можем.

По ОТ в NLL

1) Необходимо задать ОТ в настройках консоли
2) Переменную Net_DDE установить равную 16
3) В словаре сообщений установить направление Net
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2