This is topic Отчет тревог in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000326.html

Posted by Serex (Участник № / Member № 3942) on :
 
Здравствуйте любимая техподдержка [Улыбка / Smile]

Осваиваю отчет тревог.
В настройках узла задал название файла и флаг использовать.
Для 128 каналов поставил флаг "отчет тревог"
На экране разместил ГЭ "Отчет тревог узла"
Со словарем пока не заморачивался.

Возникло два вопроса.
1. Не работает скролинг у ГЭ отчет тревог узла.Он просто не активен.
2. Время события отображает только дату, место времени нули. Например 10/02/10 - 00:00:00. формат в узле задан так %d/%m/%Y - %H:%M:%S. В самом файле отчета тревог, время записывается нормально.
 
Posted by Serex (Участник № / Member № 3942) on :
 
По первому вопросу разобрался.
После старта МРВ и первого открытия экрана с отчетом тревог, скролл не работает.
Если при открытом окне добавляется какая -то строчка (тревога, событие), скролл включается и работает до закрытия МРВ.

Т.е. с инициализацией, закавыка.
 
Posted by Serex (Участник № / Member № 3942) on :
 
И по второму вопросу разобрался [Улыбка / Smile]
Нужно из строки с форматом времени убрать символ "-"
Хотя указанная строка форматирования стояла по умолчанию.
Вообще странная зависимость.
И еще в конце даты добавляется какая-то ерунда через точку.

10/02/10 15:43:51.0
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
это миллисекунды
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Это будет исправлено в релизе 6.07
2. По умолчанию стоит формат %x %H:%M:%S, и мы не советуем его менять без необходимости.
 
Posted by Serex (Участник № / Member № 3942) on :
 
Romсheg

На миллисекунды не похоже. Во всяком случае как-то плохо они вычисляются. Можно ли их убрать?


Поддержка
1 Ок.Я при открытии окошка изменяю один из служебных каналов и выглядит, как будто сразу работает. [Улыбка / Smile]

2. Вы правы, по умолчанию рабочая строка. Видимо я вначале проекта изменял формат и забыл по неопытности.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Они они самые, а не похожи потому, что цикл пересчета у вашего МРВ задан в миллисекундах, вот они им и тактируются, а вам кажется, что "плохо вычисляются". [Улыбка / Smile]
 
Posted by Serex (Участник № / Member № 3942) on :
 
Значение после точки у меня не бывает больше 9.
Это тогда декасекунда скорее [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ну если Вам так удобнее, называйте это так [Улыбка / Smile]
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Как сделать чтобы сообщения в отчёте тревог сохранялись после перезагрузки системы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Они сохраняются в файле ОТ. После перезагрузки они никуда не деваются.

При старте системы значения из файла можно подчитывать в ГЭ. Тогда нужно установить настройку "считывать при старте".
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Да, спасибо.
Ещё вопрос:
при увеличении количества каналов в проекте нужно ли удалять старые файлы отчёта тревог и дампа? Про файлы архива где-то на форуме читал, что надо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Дамп лучше удалить. ОТ не обязательно.
 
Posted by Катя (Участник № / Member № 5756) on :
 
Здравствуйте! У меня во вкладке "Отчет тревог" стоит TRUE для "Считывать при старте", во вкладке "Дополнительно" для числа считываемых строк ОТ стоит число 60. Но при запуске профайлера,в ГЭ Отчет тревог видны только те события, которые произошли после данного запуска профайлера, хотя в файле alarms.txt, куда пишется отчет тревог, есть записи, сделанные до данного запуска. Как сделать чтобы в ОТ были видны записи сделанные до данного запуска профайлера? (Trace Mode 6.08)
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно документации
(" Число считываемых строк ОТ – число строк ОТ, считываемых при старте / размер буфера чтения ОТ (значение по умолчанию (0) соответствует 256). Этот параметр задается кратным 64 (не более 16320). ") этот параметр округляется до числа, кратного 64.
Увеличивается этот параметр.
 
Posted by Катя (Участник № / Member № 5756) on :
 
Спасибо, теперь работает
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2