Posted by Shahmatist (Участник № / Member № 5388) on :
 
Добрый день, тех. поддержка и коллеги.

Только начал познавать Трэйс моуд 6.08 (профессиональный) (читаю тома реально набор букв для меня [Улыбка / Smile] ), по этому не судите строго.

Прежде чем заняться поставленной задачей прочитал множество тем на форуме, многое все еще не понятно(нет практики наверное). Задача стоит следующая, на заводе установлены счетчики электроэнергии, которые вырабатывают импульсы частота импульсов зависит от потребления электроэнергии. Данные импульсы подсчитываем счетчиками ICPDAS_7050 (ethernet, 16 дискретных входов). Данные со счетчиков собираю по средством Trace mode по протоколу modbus_TCP. Составил программу где склеиваю слова (накопленные импульсы), пересчитываю на кВт/ч с учетом коэффициента трансформации. Передаю получившееся значение в соответствующий аргумента типа LREAL/OUT и показываю значение на экране. Все замечательно работает. Далее записываю в спад архив изменения всех каналов (количество импульсов).

Но на этом дальнейшее изучение TraceMode остановилось [Неодобрение / Frown]
Вопрос:
1. Как осуществить выборку из спад архива необходимых данных за период времени?
2. Можно ли аргументы программы типа OUT записывать в каналы FLOAT/Double_FLOAT или архивировать их?
3. При отключении и запуске профайлера на архивном трэнде не отображаются данные из спад архива. (дамп не использую)

На учебе в Москве предупреждали про СПАД, вот я и встал на нем!!!

Если есть похожая тема дайте ссылку пожалуйста или пример работы с СПАД, на форуме ничего для себя не нашел в томах ясных обьяснений не вижу.

mebelstroy@inbox.ru

[ 07.02.2012, 16:33: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Выборки из СПАД осуществляются в зависимости от задачи либо на тренд экрана, либо в документ, либо в соответствующие каналы CALL (см. раздел "Архивирование"). В каждом из этих вариантов временные диапазоны выборки задаются своими средствами. На тренде - его шкалой времени (см. описание ГЭ "Тренд"), в документе - соответствующими аргументами, в каналах CALL, как правило, двумя начальными аргументами.

2. Аргументы программы OUT можно записывать в каналы FLOAT/DFLOAT через их атрибуты ВХОД. Эти каналы можно архивировать. Только DFLOAT будет архивироваться в формате FLOAT.

3. Если Вы при настройке ГЭ "Тренд" указали "Использовать архив=TRUE", если соответствующий аргумент экрана привязан к атрибуту РЕАЛЬНОЕ архивируемого канала (у канала задан номер используемого архива), если Вы корректно задали архив в настройках узла (и файл архива действительно создается и обновляется), если Вы перевели тренд в режим "Архивные данные" и вышли во временной интервал, когда осуществлялись записи (но не ближе 2 минут к текущему времени), то Вы должны видеть на тренде архивные данные.
 
Posted by Shahmatist (Участник № / Member № 5388) on :
 
Спасибо за помощь!!!
2 и 3 пункты получились все работает))

Данные пишутся в архив архив просматривается даже после отключения электро энергии))). Осталось заставить работать весь проект в зависимости от времени и по требованию...
 