Posted by Андрей Тольятти (Участник № / Member № 6191) on :
 
Прочитал в справке про ГЭ "свободные формы", позволяющий перепривязывать элементы. Написано что это устаревшая функция из ТМ5 и её не рекомендуется использовать. В ТМ6 есть нечто подобное?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Функции перепривязки в Trace Mode 6 реализуются на аргументах экрана.
См. разделы документации "Особенности вызова графического экрана", "Перепривязка аргументов на уровне объектов", "ГЭ ‘Переключатель каналов’", "Замена привязок аргументов канала CALL на привязки аргументов другого канала CALL".

Кроме того, в реальном времени оператор имеет возможность перепривязать кривые тренда к другим аргументам экрана и аргументы экрана - к другим каналам.
 
Posted by Андрей Тольятти (Участник № / Member № 6191) on :
 
понятно. спасибо
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
Как проще перепривязать кривые тренда к другим каналам (архивируется канал) или к другим аргументам экрана по простому нажатию на ГЭ "кнопка экрана" на этом экране? мышкой напрямую через "передать значение" - по нажатию" не получается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В последних релизах самый эффективный метод перепривязки аргументов экрана см. в разделе "Перепривязка аргументов экрана/документа".

В качестве примера можно посмотреть видео-урок http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm6/videosprt/"Как сэкономить шаблоны клиентов TRACE MODE?"
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
метод хороший. отличный, спасибо. но недоступны архивные данные в тренде... попробую в ручную через кучку дополнительных аргументов экрана.
спасибо большое.
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посмотрите там же видео-урок "Продвинутый метод визуализации однотипных объектов".
Выделите из основного экрана все ГЭ для перепривязываемых аргументов в отдельный экран и используйте его в качестве ГЭ "Ссылка на экран" на основном экране. И перепривязывайте этот экран подобно тому, как это оказано в видео-уроке.
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
в конце урока - парень сказал что действуя этим замечательным и продвинутым методом мы жертвуем архивными данными в тренде. мне нельзя жертвовать архивными данными в тренде - спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправил Вам пример (релиз 6.10.2) перепривязки экранов в с оответствии с разделом "Замена привязок аргументов канала CALL на привязки аргументов другого канала CALL".
Перепривязываются и архивные данные.
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
Огромное спасибо!!!! - то что нужно!!!
спасибо.
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
спасибо - получилось! но еще вопрос - он на картинке


 -
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В редакторе узла на бланке "Отчет тревог/Дамп/Параметры" есть флажок
" Запись в архивы среза по всем каналам – если этот флаг установлен, при старте узла в архивы записывается соответствующая информация по всем архивируемым каналам. "
При этом отрезок архивных записей после последней штатной выгрузки узла до очередного запуска будет отображаться пунктирной линией, как недостоверный.
 
Posted by vyusupov (Участник № / Member № 7171) on :
 
спасибо.

Error -1016 - теперь

-1016 – общая ошибка задания времени;
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сообщение не фатально.
Как правило, означает, что по каким-то из кривых в выбранном на тренде временном диапазоне нет записей.
В профайлерном протоколе после старта узла должно быть сообщение о реальных временных границах записей в архиве. Это не означает, что по всем кривым, выводимым на тренд, границы временных диапазонов в архиве совпадают и равны указанным границам для архива.

Более подробную информацию о выборках из архива можно получить в профайлерном протоколе, если в конфигурационный файл *.cnf ввести ключ
DEBUGON=70000800
 