This is topic Modbus_Pixel in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000754.html

Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
 
Добрый день.
Уважаемая техподдержка возникла проблема с контроллером Pixel 2511 и обменом по протоколу Modbus TCP. Приточно-вытяжные установки количество контроллеров в сети порядка 40. В Протокол 1 выдается ошибка 10054 по переменным типа BOOL. При этом часть установок работает, а от остальных время ответа сильно увеличивается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема нам известна.
В этих контроллерах (фирмы Senetics) искусственно разрывается соединение при возникновении паузы в запросах около 1 с. При большом количестве контроллеров и однопоточном трафике задержки между запросами весьма вероятны.
В текущем релизе Trace Mode 6 есть возможность организовать многопоточный режим обмена по Modbus TCP. В определенных пределах это проблему решает.
Мы обращались в фирму в 2014 г. с предложением изыскать способ увеличения блокировкочного таймаута. Ответа не получили.
 
Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
 
Senetics также в курсе этой проблемы.
Вот переписка с ним.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2740
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 
Posted by OPServisN (Участник № / Member № 6913) on :
 
Добрый день.
Спасибо вам за примеры групповых запросов в проекте,и хотел бы уточнить при групповом запросе
порядок регистров имеет значение? Или допустимо формировать запрос в том порядке как они располагаются у нас в проекте то-есть "не по порядку" Извините за тавтологию.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Групповые запросы всегда осуществляются по последовательным адресам Modbus-переменных.

В Вашем проекте, по крайней мере в тех группах, которые я просматривал, все Modbus-переменные упорядочены в соответствии с ID-привязанных к ним каналов.

Поправленный вариант высылаю почтой.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Решена задача обеспечения стабильного обмена с контроллерами Pixel (Segnetics). Предлагаем Вашему вниманию учебный фильм:
https://youtu.be/SQ0u3H8NSww

Демо проект можно скачать здесь:
http://www.adastra.ru/news/SCADA_TRACEMODE_rel6102/
 