Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
ТРЕЙС Моуд6.10
Источники/приемники
Группа ОРС
Подгруппа ОРС,редактирование.
бланк основные. После внесения комментария(и enter), среда разработки разваливается.
Параметры; поля Сервер и CLSID оставлены пустыми.
Редактируемая подгруппа в своем составе имеет компоненты ОРС.
Компоненты привязаны к серверу FSgateway.3sp2 (wonderware) на LocalHost
Вопрос, почему (падает ТМ) нельзя редактировать бланк основные?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пытались воспроизвести ситуацию на действующем проекте и на новом проекте в релизах 6.10 и 6.10.1.
Ситуация не воспроизвелась.

Уточните, пожалуйста, состав проекта и порядок процедуры воспроизведения ситуации.
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
Проект на стадии начала сборки,прописываются источники.
В системе два сервера FSgateway.3sp2 и Lectus3/10(build17)

Gateway работает в режиме клиента - suiteLink.
Для клиента suiteLink прописан только топик. Бланки полей Item, Item referens пустые.

создана ОРС группа
в ней подгруппа(ы) ОРС и в ней далее созданы/прописаны компоненты ОРС.
по окончании
редактируется бланк подгруппы ОРС. Изменяется Имя и вносятся комментарии.
После завершения редактирования (клавиша ввод)ТМ падает.
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
немного исправил/уточнил, строка;
Для клиента suiteLink прописан только топик. Бланки полей - для раздела Device Items; Name и Item referenсе - пустые.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Почему "Gateway работает в режиме клиента - suiteLink."? Какое отношение этот клиент имеет к проекту и проблеме? Если Вы в этом сеансе работы с проектом создавали OPC-подгруппу и настраивали в ней источники для работы с OPC-сервером FSgateway.3sp2, то он должен быть включен в режиме сервера.
2. Уточните, пожалуйста, порядок действий.
Создаете группу и подгруппу OPC, создаете и настраиваете в подгруппе компоненты источников, затем в указанном объеме редактируете бланк подгруппы и IDE падает?
Открываете проект, в котором уже прописаны OPC-источники и редактируете бланк подгруппы. IDE падает?
3. Такая проблема возникает на любом проекте, на любом ПК, на подключении любого OPC-сервера, с любыми строками имен и комментариев?
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
1.suiteLink Такие выдвинуты условия.
"Какое отношение этот клиент имеет к проекту и проблеме? Если ...... должен быть включен в режиме сервера."
Система и ТМ определяют его как сервер ArchestrA.FSGateway.3

ТМ и ArchestrA.FSGateway.3 - suiteLink, находятся на клиентской части. Серверная часть ArchestrA.FSGateway.3 - suiteLink находятся удаленно. Они связываются между собой по своим протоколам.

Кратко: есть удаленная серверная часть, к ней должен коннектиться клиентский узел на котором установлены ArchestrA.FSGateway.3 - SuiteLink и клиент-ТМ.
Тестовый образец ТМ по этой схеме у меня работает

2 Да, именно так!
Могу добавить к уже сказанному; пытался первыми прописать поля в бланке параметры: Сервер, SLSID и затем комментарии. IDE развалился.
После открытия проекта имя этой группы было заменено на ArchestrA.FSGateway.3

3 Не проверял, просто уперся в эту проблему, нет времени её исследовать.
Комментарий в поле был: Аварийные остановки цеха №2
не вижу в этих символах ничего запрещенного к использованию
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
Исправил строку на:
Серверная часть ArchestrA.FSGateway.3 - OPC находятся удаленно
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
похоже начало сбоя идет после ввода символа №
Эксперимент не самое лучшее, доигрался(((
засада в том что проект сохранил и после падения теперь не могу с ним работать. Как только пытаюсь редактировать дефектную группу ТМ падает.

PS мне снова удалось повторить действия, когда заголовок группы после манипуляций переименовывается в имя сервера ArchestrA.FSGateway.3.

Сижу в ступоре,надо двигаться, но не знаю во что это выльется
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблемы с символом № в функциях QT32 впервые был обнаружен при работе в W'8.
В релизе 6.10 это было исправлено. Вернуться к адаптации релиза 6.10 у нас нет возможности.
Но если Вы пришлете нам "дефектный проект" с Вашими инструкциями, мы можем его посмотреть в текущем релизе.
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
Мой релиз6.10, указано в самом вверху
Сейчас проверил на другом ПК win8/1, релиз 6.10.1
результат тот же., IDE падает.
Вывод с исправлением бага очевиден

Проект могу начать собирать заново, не так далеко ушел(жаль время), меня больше озадачивает другое, как это будет работать стабильно, утеря проекта в дальнейшем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А "дефектный" проект с пояснениями можете прислать?
 
Posted by Валерий Б (Участник № / Member № 377) on :
 
Да, на какой адрес?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
hotline@adastra.ru
 