Posted by truefish (Участник № / Member № 7218) on :
 
При создании динамической заливки фигуры "прямоугольник" была привязана переменная "уровень", которая изменяется по таймеру. При запуске профайлера "прямоугольник" заполняется фоном заливки от 0 до 60 нормально (по таймеру). Для переменной "уровень" (float) была включена галочка "использовать" границы, с заданием контроля границ и диапазоном 0-20-25-30-35-60. Но при запуске профайлера при достижении границ цвет заливки прямоугольника не меняется, хотя цвета для диапазонов указаны. Атрибут "Цвета для диапазонов" выставлен в TRUE.
В чем может быть дело, подскажите, пожалуйста!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверено. При заданных Вами настройках динамическая заливка работает.
К Какому атрибуту канала "Уровень" привязан аргумент экрана, работающий на динамическую заливку.
Должна быть привязка к атрибуту РЕАЛЬНОЕ_ЗНАЧЕНИЕ.
 
Posted by truefish (Участник № / Member № 7218) on :
 
Привязал заново к атрибуту реальное значение.
Теперь при установке ВП=50, НП=10 всегда заливка только красная, а если сделать НП=0, ВП=50, заливка из синей в красную не преобразуется никогда.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, тестовый проект на hotline@adastra.ru.
Опишите, как наблюдать ситуацию.
 
Posted by truefish (Участник № / Member № 7218) on :
 
Извините, спасибо, все заработало. В программе тоже надо было выходной аргумент сделать "реальное_значение".
 