This is topic JBus vs Modbus in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000806.html

Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Здравствуйте!

Есть оборудование с протоколом JBus. Подключение через RS-485.

На практике не сталкивался, но насколько я знаю, различия с Modbus не существенны.

Подскажите, заводить в Trace Mode это оборудование нужно так же как и оборудование Modbus? Нужны какие-то специальные настройки или все аналогично?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Оборудование - это Дизель генераторная установка: ДГУ KOHLER SDMO.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет информации о практике использования протокола JBus.
Если регламент обмена и используемые функции действительно соответствуют стандарту Modbus RTU, надо производить подключение так же, как и другие Modbus-устройства.
 