Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Элемент ломанная линия, пытаюсь использовать
динамизацию-динамический контур. Написано при
равенстве привязанного аргумента 0 линия приобретает цвет промежутка.
Этого не происходит.
Установка флага скрыть при старте прекращает
работу элемента полностью.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Это в эмуляторе редактора или в МРВ?
2) Какой релиз?
3) Что значит прекращает работу - поясните более подробно, что имеено наблюдается?
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Это происходит как в профайлере так и под
управлением МРВ+.
Реализ 6.02.1

Привязанный канал меняет своё состояние из 0 в 1
при этом анимации контура не происходит.
Если установлен флаг скрыть при старте.

При сбросе флага анимация начинает работать,
но полосатая линия присутствует на экране,
хотя значение привязанного канала равно 0.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) А сам ГЭ на экране виден в момент анимации? После того как его скрыли при старте как Вы его показываете заново?

2) Полосатая линия присутсвует всегда, либо она анимирована, либо не анимирована - это норма.
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !

1. Для чего тогда предназначен флаг скрыть при
старте.

Полосатая линия должна исчезать при равенстве
аргумента 0.
Вот копия Справки по элементу динамический контур.

"Если аргумент не задан или равен 0, контур
представляет собой сплошную линию, которая
имеет цвет, заданный для промежутка."

Задаём цвет промежутка совпадающий с фоном.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Если задан этот флаг, то в момент старта ФО с экрана скрывается и показать ее можно только через ФУ "Показать/Скрыть элементы", который можно задать в разделе "События" какому-либо ГЭ этого экрана.

2) В документации ошибка.
 