Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Здравствуйте. Есть такая проблема: не запускается проект под WinCE после того как в проекте сделать 107 вызовов программ (в свойствах канала в строке вызов выбрать что нибудь). Убираем вызов у 107 канала все нормально, работает. Ставим снова вызов ,не работает. Есть какието ограничения на количество вызовов или нет? Причем ещё что интересно, если просто запустить монитор и выполнить File->Open то проект просто не откроется , а при попытке выйти спросит сохранить изменения. Непонятно какие изменения. А если поставить проект в автозапуск то при перезагрузки контроллера вылетает Fatal Error. Разъясните пожалуйста что мы не так делаем?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте 2 версии проектов - живого и падающего - на адрес техподдержки с точными комментариями, на каком именно канале и с какими привязками аргументов осуществляется 107 вызов программы.
Сообщите, пожалуйста, в каком релизе МикроМРВ для Windows CE Вы работаете.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Выслал. Работаем в релизе 6.04.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Диагностикой в релизе 6.04 (запуск под профайлерным вариантом микроМРВ для WinCON CE)было установлено, что имеется ошибка с распределением памяти (load error 6).
Перепроверка в готовящемся к выпуску релизе 6.04.1 показала, что ошибка уже исправлена.
 