This is topic Диагностика и системные переменные in forum Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/35/t/000089.html

Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Уважаемые Господа разработчики!
Несколько слов про диагностику.
В топике "обмен по ModBusTCP/IP" который почему-то забыли, Вы писали:
//Младший байт кода ошибки соответствует "документированным кодам.
В Вашем случае это 17 - ошибка соединения.
Старший байт - номер слэйва ("Адрес" в настройках компонента "Источники/Приемники").//, это была описана диагностическая переменная "@e_TCP_ModBus"
Вопрос:
В источниках/приёмниках у меня два "Rout_Word(3)" в группе ModBus (два контроллера с которых я читаю регистры), обмен по TCP/IP. IP у них разные, а "слейвы" одинаковые, как мне узнать к какому относится выставленный код ошибки???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Кроме групповой диагностики существует атрибут ДОСТОВЕРНОСТЬ у каждого канала.
Видимо, ошибка, которая зафиксирована в канале @e_TCP_ModBus должна сопровождаться взведением атрибута ДОСТОВЕРНОСТЬ у соответствующего канала.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Спасибо, проверю!
 