This is topic Отвалилась графика in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000046.html

Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Скорее всего этот вопрос все-таки о графике [Пдмигивание / Wink]
Суть в следующем:Для Глобального Регистратора создана своя графика (хотя наверное не важно для какого узла графика).Так вот подключаюсь я к ГР при помощи SV. Наблюдаю следующую картину: пока не включаешь режим реального времени все показывается правильно, можно шагать по архиву туда-обратно, смотреть архивные тренды. Но стоит включить режим реального времени - все! крышу сносит [А-а! / Eek!] В таблице каналов видно значения которые должны отображаться на экране, но на экране все значения перепутались. Где-то вместо температуры идет пила... [Растерянность / Embarrassed]
Если смотреть в РПД, то там наблюдается подобная картина: никаких реакций на изменение значений в таблице каналов, хотя привязано все правильно.
Для узла МРВ все нормально.
Может сталкивались?
Релиз 5.09
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вышлите проект по адресу службы техподдержки.
 
Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Как там, воспроизвелось?
Есть еще одна проблема. Графика и математика МРВ запускаются отдельно. Регулярно примерно в 8:30, когда народ приходит и включает компьютеры (а может и не поэтому) графика отваливается от математики. Т.е. человечек нажат, но все ведет себя как будто графическая консоль не подкючена (все по нулям и не реагирует на мышь). Примерно то же самое с ГР. Хотя там графика и математика запускаются вместе, но проблема остается. Примерно в то же время на экране начинает мигать красная лампочка и создается впечатление что ГР остановлен.
Для МРВ можно закрыть и запустить снова графическую консоль и все будет работать как обычно. Насчет ГР не уверен, что висит только графика. В этот раз запустил графику и математику отдельно - посмотрим.
С чем это может быть связано? Это не может быть из-за большой нагрузки на сеть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Тестирование проводилось на релизе 5.10. К сожалению, проверка, проведенная на Вашем проекте, не дала аналогичных результатов. Рекомендуем Вам произвести обновление до релиза 5.10 поскольку в него вошли существенные изменения в части графики. Обновление доступно на нашем сайте для свободного скачивания. Если и при работе с ним у Вас возникнут затруднения, отправьте письмо с просьбой выслать Вам рабочие модули.
 