Подскажите, пожалуйста! На экране, при выходе за уставки могут мигать одновременно несколько каналов. Квитирование каждого - процесс, в определенных ситуациях, трудоемкий. Необходимо их одновременное квитирование. Как наилучшим способом решить это?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Зачем делать для пользователя интерфейс, которым потом будет неудобно пользоваться? [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Если уж предполагалось групповое квитирование - так и объеденили бы контроль всех сигналов в один индикатор, который бы групповым образом (по логике AND или OR) контролировал состояние алармов в группе. Его бы и квитировали.
А квитировать групповым образом сразу несколько сигналов на экране - противоречит здравому смыслу: если сделали индикацию каждого сигнала - значит полагалось, что пользователь должен обратить на него внимание и разобраться с проблемой.
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Это было бы справедливо в установившихся режимах работы оборудования. Но существуют достаточно длительные переходные режимы или частичное временное отключение оборудования, когда параметры достаточно большого количества каналов находятся "вне уставок". Есть ли смысл "напрягать" дежурный персонал постоянным миганием (аварийным звуком). Тем более, что в работающем сейчас оборудовании (ДК-111, который предполагается заменить на TRACE MODE) эта функция есть и используется оперативным персоналом.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Звук в таком случае можно просто временно отключать. А вот с миганием будет сложнее - оно не управляется и отключить временно проверку перехода по границам невозможно.
Есть несколько вариантов:
1) Если уж система находится в состоянии переходного режима, то в данный период можно сообщения не квитировать, мигание исчезнет, как только параметр войдет в нормальную зону. В файле ОТ начало и конец переходного периода системы можно помечать пользовательскими сообщениями. А еще лучше - в моменты переходного режима - отключать каналы от отчета тревог, тогда не будет лишнего мусора в ОТ.
2) В интерфейсе создать дублирующие экраны, на которых отображать групповой контроль и квитировать его. Использовать данные экраны только в периоды переходных режимов.
 