This is topic Ошибка -18 in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000104.html

Posted by ГИД (Участник № / Member № 768) on :
 
При открытии проекта в редакторе представления появляется ошибка -18.
Ключ установлен. Редактор базы каналов работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка -18 - несоответсвие количества точек ключа и загружаемого узла! [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
Какой тип узла и под каким ключом HASP грузите?
 
Posted by ГИД (Участник № / Member № 768) on :
 
Узел OPC-сервер. Ключ на 512 точек -HASP4 M1, 1.0, WAAZM RV 13867. КОД 4751А.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обратите внимание, что узел МРВ(ОРС) - входит в группу Большие, у них емкость на 32000 каналов, а у Вас ключ всего на 512! Вот система и выдает ошибку -18. С Вашим ключом можно либо Малый (на 128 точек), либо Промежуточный (на 512 точек) только использовать. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2