Ситуация такая: Есть алгоритм на языке функциональных блоков в базе данных каналов. Эмуляция этого алгоритма в графическом редакторе не соответствует алгоритму.
В каналы попадают значения не соответствующие алгоритму. При чем иногда помогает выгрузка графического редактора из памяти и снова его загрузка, а иногда и нет. В чем причина такой ситуации?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой релиз ТМ?
Что означает не те значения?
Что за алгоритм?
Контролируете ли Вы значения, которые подаются на вход алгоритма?
Каким образом выгружаете графический редактор - именно РПД или сам сервер?
 