This is topic универсальный тренд in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000112.html

Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
При использовании в проекте кодировок сигналов в универсальном тренде по кнопке ПОДРОБНО в графе КОД выводится его код. Каким образом в этом случае по кнопке ПОДРОБНО выводить имя канала (графа ИМЯ в свойствах тренда),свойства тренда не доступны оператору в реальном времени, а кодировка ни о чем ни говорит?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На данный момент в "Подробно" имя канала не выводится. Мы учли это в следующей версии - ТМ6. В ТМ5 это так и останется.
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Получается, чтобы для оператора был понятен тренд, необходимо отказаться от системы кодировок сигналов. Но тогда,чтобы работало КВИТИРОВАНИЕ ПО КОДИРОВКЕ комментарий сигнала необходимо "сочинять" в 21 символ, даже если он короткий? Разве это удобно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сейчас в 5-й версии это действительно неудобно. Все улучшения уже войдут в следующую 6-ю версию.
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Я, конечно, "чайник" еще в TRACE MODE, но мне становится непонятно, как тестировалась данная система (релиз 5.12 все таки, а не какой-то 1.ХХ), если уже при создании первого простого проекта, реализующего только функции отображения и регистрации, возникают вопросы, в ответах на которые, Вы очередной раз ссылаетесь на будующий релиз ТМ6.(печать универсального тренда, отслеживание вновь возникшего аварийного сигнала, использование имени сигнала в опции ПОДРОБНО в универсальном тренде и квитирование по кодировке). А что ожидать, если начнем реализовывать функции автоматического управления? Может я в чем-то не прав и для Вас это вопросы не существенные, но для нас они важны, поскольку стремимся сделать систему максимально удобную для оперативного персонала энергоблока. Получается, что мы, не создав еще рабочего проекта в релизе 5.12, как-то удовлетворяющего нас, должны думать о покупке ТМ6, а TECHNICAL SUPPORT заключается в постоянной ссылке на будующий релиз.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что-то Вы меня немного запутали [crazy / сумасшедший] .
В предыдущем своем сообщении я перепутал имя канала и имя кривой - по аналоговым кривым имена кривых действительно не отображаются в ПОДРОБНО. Приношу свои извинения.
Итак - давайте разберемся: зачем Вам в поле КОД имя канала, когда оно всегда выводится в поле КАНАЛ?
Тренд состоит из двух частей:
1) Аналоговая.
Если для канала задана кодировка, то в таблице ПОДРОБНО в поле КАНАЛ отображается имя канала, к которому привязана кривая, а в поле КОД - его кодировка. Если для канала кодировка не задана - то и в поле КОД отображается имя канала.
Имя кривой не отображается, даже если оно задано.
2) Дискретная.
Если для кривой задано имя, то в поле КАНАЛ отображается имя этой кривой, а в поле КОД - кодировка канала, если она задана (если не задана - отображается имя канала). Если имя для кривой не задано, то отображается имя канала и атрибут (бит), к которому кривая привязана.

Что здесь Вас не устраивает? [Недоумение / Confused]
Вроде все, что Вам необходимо универсальный тренд предоставляет.
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
В нашем проекте формат имени канала мы выбрали по аналогии с предлагаемым ТМ5.12 по умолчанию, т.е указывающем источник сигнала "на прямую". Например, new-xx00-0370 - (у нас это ВА-L4K-047 - это 4-й Ломиконт КОТЕЛ сигнал ВА047).В комментарии к сигналу мы пишем, например, Тп/пара. Все великолепно. И нам, как разработчикам,удобно при отладке с Ломиконтом, и оператору всплывающая подсказка понятна! Добираемся до тренда - в свойствах тренда определяем кривую, например, красная кривая,канал ВА-L4K-047, имя кривой "Тп/пара" и т.д. Замечательно! Но, в опции ПОДРОБНО, если нет кодировки, все хорошо (КАНАЛ: красная линия ВА-L4K-047, КОД: Тп/пара и т.п. При использовании кодировки в этой графе появляется КОД сигнала, ЛОГИЧНО! Ну а где графа ИМЯ КРИВОЙ, которое мы определили во вкладке СВОЙСТВА КРИВОЙ (зачем мы тогда его там определяли), и которая для оператора куда понятнее - Тп/пара. По-моему, настолько очевидно!!! Отсутствие этой графы заставит нас отказываться от принятой нами кодировки, но лишь бы оператору был нормально читаем тренд?? [Недоумение / Confused] И перелопачивать всю базу!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
То есть речь все же об имени кривой. Но как я уже сказал выше - в 5-й версии это нет. В нашей базе это записано на исправление, только боюсь, что в 5-ю это войдет никак не раньше, чем выйдет 6-я...
 