В проекте некоторые сигналы с уставками присутствуют в нескольких экранах.Каким образом, находясь в одном из экранов при квитировании сигнала снять его мигание и в других экранах? В ДК111 эта возможность есть.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А у нас - нет. А что такое ДК111?
Интересно, а что будет если данный операторский интефейс отображается на нескольких рабочих местах - кто-то сквитировал мигание, а остальные "отдыхают", им незачем видеть это мигание, если уже увидел кто-то один!?
Если Вы хотите иметь доступ на глобальное управление тревогами, то они и должны быть реализованы в одном месте, а на других экранах надо ставить ссылку на этот экран с тревогами, тогда квитирование будет производится в одном месте и отображаться всем будет одно и то же.