This is topic канал ДИАГНОСТИКА тип OUTPUT in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000125.html

Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Исследую возможность контроля состояния обмена с четырьмя Ломиконтами 110. Использую канал ДИАГНОСТИКА ТИП INPUT. Замечательно! При имитации разрыва связи по значению канала определяю номер порта и ошибку. Но никак не могу затем обнулить этот канал после восстановления связи. Значение "защелкнулось" и изменяется только при разрыве связи по другому порту. Создание канала ДИАГНОСТИКА ТИП OUTPUT (стр.772 руководства)не дает результата. В чем может быть дело?
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Простите, не в том разделе задал вопрос! [Улыбка / Smile]
 
Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Удалось выяснить, что канал сбрасывается все таки в 0 путем записи в ДИАГНОСТИКА тип OUTPUT сначала не нулевого значения, а затем 0. Верно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все верно - все диагностические каналы всегда хранят последнее событие и для его сброса необходимо использовать такой же канал, но типа Output.
 