This is topic управление состоянием форм отображения in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000166.html

Posted by VICTOR S (Участник № / Member № 766) on :
 
Есть канал A, значение которого меняется с 0 на 1. По значению этого канала поверх всего на экране должно появлятся определенное сообщение. Хотел использовать ФО"управление состоянием форм отображения".Значение канала A изменяется из другой формы по нажатию кнопки. Настраиваю ФО на канал А, определяю управляемую форму.После эмуляции ничего не происходит, а в настройках на канал почему то стоит первый канал в базе, а не тот на который настраивался перед эмуляцией. Что я не так делаю?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы после того как задали канал для этой ФО в привязке нажали на кнопку "Обновить канал и маску", иначе она действительно будет привязана к самому первому каналу в списке?
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2