This is topic TableChanel сбои при навигации in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000169.html

Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
При навигации по таблице каналов в рабочем проекте (853) канала просто вылетает сервер мат обработки возможно слишком много каналов и таблица каналов перегружает сервер мат обработки незнаю каналы содержаться в пяти загружаемых обектах самый большой содержит около 300 просматриваю только часть атрибутов (вход реальное аппаратное достоверность) каналы опроса по COM все TM5.15 (Windows 2000 AS SP4 + SUS)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Давайте проект на тестирование!
 
Posted by Dismay (Участник № / Member № 760) on :
 
Вышлю...
 