Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Здравствуйте!

У меня вопрос по управлению переходами по экранем.
В справке сказано:
"Эта форма отображения позволяет управлять переходами между экранами по значению заданного канала. Указанные при создании формы экраны образуют список, значение управляющего канала соответствует номеру экрана в этом списке."
На деле, значение управляющего канала соответствует (номеру экрана в этом списке)-1,
т.е. при значении канала 0 происходит переход на 1-й экран из списка, при 1 - на 2-й и т.д., верно?

Вопрос: можно ли сделать так, чтобы при значении = 0 не происходил переход ни на экран, а по 1 происходил?
Решение нашлось - сделать по 0 переход на экран, который потом удалить, но это как-то криво [Неодобрение / Frown]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Да верно - позийии в списке нумеруются с нуля.
2) Проще повесить на управляющий канал на Трансляцию программу на FBD, которая 0 не будет пропускать. А первым в списке указать любой произвольный экран, чтобы просто позицию занять.
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Ясно. Только у меня упр. каналов порядка 100 - замучаюсь FBD прописывать [Неодобрение / Frown]
 
Posted by Olga Shabalina (Участник № / Member № 1126) on :
 
Хорошо бы было заложить в управление переходами возможность вместо экрана указывать позицию типа "No jump"
 