This is topic Самопроизвольный переход на экран in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000196.html

Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
В узле через 30сек-2мин(может и через большее время) самопроизвольно происходит переход на один и тот же экран ,который не является стартовым ,не подключен к FBD программам. Удаляем экран ,создаем заново такой же,ситуация повторяется опять.Что можно предпринять?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на адрес hotline3@adastra.ru
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Проект отправил.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходим файл *.prj
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Не совсем понял какой файл *prj имеется в виду?
В архиве есть файл zavod.ctm,zavod.prj,а какой еще нужен?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В каком именно узле проекта возникает описанная ситуация?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В узле АСУП, где в группе ТЭЦ есть экран БойлернаяСТ, заложены "Свободные формы отображения/Управление переходом по экранам".
К каналу "лента1всего" привязан список экранов, среди которых есть и БойлернаяСТ.
Возможно, изменение значения этого канала и приводит к переходу на экран БойлернаяСТ.
Просмотрите эти ФО. Если они Вам не нужны, удалите их. Если нужны, откорректируйте.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
В узле "АСУП" через 30сек-2мин(может и через большее время) самопроизвольно происходит переход на один и тот же экран("Бойлерная" в группе ТЭЦ) .
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
См. ответ от 8.07.08 16:14 в настоящем топике.
 
Posted by sugar (Участник № / Member № 1198) on :
 
Указанных вами форм перехода на экране БойлернаяСТ не нашли(просматривали в таблице Содержание экрана,как еще можно обнаружить формы?) ,но удалили этот экран полностью.Ситуация не поменялась, экран Бойлерная по прежнему самопроизвольно открывается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как может открываться экран, который Вы "удалили полностью"?!
Видимо, Вы все-таки удалили не тот экран.
А описание ФО "Свободные формы отображения/Управление переходом по экранам" надо найти в HELP Trace Mode 5!
В панели инструментов РПД их иконка - 3-я справа. В ее выпадающем меню по подсказкам надо найти "Управление переходом по экранам". Откройте эту ФО и Вы увидите заданные в проекте "переходы по экранам".
"Свободные формы отображения" принадлежат всей графической базе, поэтому в "Содержании экрана" их увидеть нельзя.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2