This is topic Режим обмена с ОРС-сервером in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000028.html

Posted by arido (Участник № / Member № 2961) on :
 
Здравствуйте.
Помогите разобраться, в хелпе написано:"Список Режим включает стандартные обозначения режимов обмена с OPC-сервером:
SYNC/CACHE – синхронное чтение из кэша;
SYNC/DEVICE – синхронное чтение из прибора;
ASYNC/DEVICE – асинхронное чтение из прибора;
ADVISE – получение данных от сервера "по подписке". "
Я в проекте для всех переменных ОРС поставила ADVISE, кроме тех, по которым определяю связь (Достоверность).
Проблема вот в чем, эмитируем обрыв связи (отключаем ланку), при обратном включении связь восстанавливается, НО всем переменным типа Out присваивается 0. Данные передаются в контроллер - это очень плохо [Неодобрение / Frown] - сбрасываются уставки.
Помогите разобраться, где ошибка и почему так происходит.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы имитируете обрыв связи между МРВ и удаленным OPC-сервером?
Каналы OPC-OUT в Trace Mode могут отработать только при изменении их значения. На восстановление связи между МРВ и OPC-сервером они не реагируют.
Мог бы быть только такой вариант:
канал OPC-OUT был обнулен, но свое значение не успел передать в OPC-сервер по причине разрыва связи. После восстановления связи значение "0" будет передано OPC-серверу.

Для проверки в эксперименте выключите каналы OPC-OUT и проверьте, будут ли при восстановлении связи обнуляться соответствующие переменные у OPC-сервера.
 