This is topic OPC RTM + и OPC Server in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000060.html

Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
Здравствуйте! Возник вопрос про связку OPC RTM+ и OPC сервер, как запустить сие ПО? Сделал проект в нём 2 узла, у каждого свой IP адрес. на машине 1 сетевой адаптер + виртуальный адаптер (IP адреса у них разные). кое-как настроил взаимосвязь , в статусе узлов вижу что состояние нормальное, а вот обмена нет между узлами, ОРС сервер 0 показывает. Подскажите как это победить. так ли уж необходима реальная 2-я карта, можно ли обойтись виртуальной сетевой картой?
Версия 6.07.7
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы запускаете на одном ПК 2 узла RTM?
Какой лицензионный ключ Вы используете?
Под управлением каких исполнительных модулей Вы запускаете каждый из узлов?
Как заданы сетевые адаптеры в каждом из узлов проекта?
В окнах "Статус узлов" каждый узел видит своего партнера?
Как связаны между собой узлы в проекте?
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
Сегодня после шаманства, получилось сделать на 1-ой реальной карте и 1-ом виртуальном адаптере:

1. да на одном 2 узла RTM
2. ключ МРВ+ с ОРС сервером 6.07.7 на 4095 каналов
3. 1-й узел под RTM, 2-й под ОРС сервером
4. 1-й узел настроен на рассылку по системному адаптору и 2-му, 2-й узел на приём по 2-му адаптору
5. в статусе узлов 4 строчки 1-я строка 1-й узел и его IP адрес х.х.х.199, 2-я строка пустая 0.0.0.0, 3-я строка 2-й узел IP адрес х.х.х.203
6. связка сделана простым способом из 1-го узла перекинул каналы во 2-й узел.

Правильно ли сделаны настройки? смотрю время обмена данными в ОРС доходит до 20 секунд (смотрю параметр: Т)
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
и ещё один вопрос: при настроенном DCOM? и всех прочих настройках, нед удалённого доступа к ОРС серверу, пишет что "Класс не зарегистрирован". Каких настроек не хватает? и при установке ОРС сервера регистрируются библиотеки opc?
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
странно но это лечится установкой Matrikon simulation OPC server, при установке он зарегистрировал все библиотеки, и доступ к машине появился)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При установке Trace Mode 6 OPC-сервера нет автоматической регистрации библиотек и самого OPC-сервера.
В справочной системе есть указания о порядке проведения регистрации.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Прочитал ветку, но в итоге так и не понял как правильно настроить взаимодействие OPC-сервера TM6 и МРВ TM6 на одной машине? Мне тоже так надо!

Можно, пожалуйста, инструкцию и/или пример!

использую версию TM6.08 и Windows7-SP1
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. На ПК должно быть два сетевых адаптера

2. Создаете в инструментальной среде проект с двумя узлами типа RTM - один для МРВ, а другой для OPC-сервера. Настраиваете между ними сетевое взаимодействие точно так же, как в случае двух МРВ (правильность настройки связи можно проверить, запустив оба узла под профайлером).

3. Устанавливаете и регистрируете OPC-сервер Trace Mode, используя раздел справочной системы "OPC-сервер TRACE MODE 6".

4. Запускаете один узел под МРВ, а второй под OPC-сервером.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В качестве второго адаптера пытался использовать Loopback, но не хватило терпения или сноровки настроить правильное сочетание адаптеров в TM (без автопосылки) - в общем по сети не получилось.

Сделал пока по M-Link через com0com.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
Уважаемый Станислав! Попробуйте найти в сети драйвер виртуальной сетевой карты, называется VirtNet. Он есть для 32 и 64 винды. Ставится принудительно. В сетевых устройствах потом его найдете и выставите ему IP адрес. Потом настраивайте проект как Вам надо с этим IP адресом. У меня работает!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для каждой сетевой карты можно задать 2 локальных статических адреса. Будет не 1, а 2 логических адапетра. Для отладочных целей это вполне приемлемо.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
спасибо, попробую
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2