This is topic OPC-клиент in forum Работа с приложениями (ODBC-SQL/OPC/DDE) at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/41/t/000120.html

Posted by Yurchik1 (Участник № / Member № 8907) on :
 
Как настроить связь по OPC если инструментальная среда и OPC-клиент находятся на разных компьютерах и в разных подсетях?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Настройка подключения к удаленному OPC-серверу существенно не отличается от установки подключения к локальному OPC-серверу.

При настройке OPC-источника в Браузере OPC ищете в "Сетевом окружении" необходимый ПК, а в нем необходимый OPC-сервер.

В ряде случаев, может потребоваться дополнительная настройка (например, DCOM, Брандмауэр и т.д.)
 
Posted by Yurchik1 (Участник № / Member № 8907) on :
 
как я могу найти сервер в сетевом окружении если компьютеры находятся в разных подсетях?
спасибо, уже разобрались,нашли другой способ
 
Posted by Yurchik1 (Участник № / Member № 8907) on :
 
Добрый день. Читаю с OPC-сервера 20 значений. Все работает стабильно. Добавляю еще 12 переменных, перестает читать абсолютно всё. В чем проблема? OPC-клиент и инструментальная среда стоят на разных компьютерах.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день.
Оригинальный (до добавления "новых" переменных) работает?
Если удалить эти "новые" 12 переменных, то обмен восстанавливается?
Если добавить одну "новую" переменную (вместо 12), то обмен работает?
Перед запуском "проблемного" проекта (с 12 новыми переменными) в cnf-файл добавьте ключ DEBUGON=80000 (в файле должен быть один ключ DEBUGON). Результат пришлите на электронную почту Службы технической поддержки.
 
Posted by Yurchik1 (Участник № / Member № 8907) on :
 
Проблема решилась только путем удаления папки МРВ. Я так понимаю обновился файл cnf который связывается с OPC-сервером и все заработало.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Описанное Вами предположение (обновился конфигурационный файл для подключения к OPC-серверу) возможно.
Точно можно было бы определить причину при получении результатов применения моих рекомендаций
 