This is topic Автозапуск проекта в WinCon 8000 in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/42/t/000019.html

Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Подскажите пожалуйста, как сделать автозапуск проекта в WinCon 8731 (Windows CE).
Сам MicroRTM 6.05. запускается, а запуск проекта не получается.
Что надо прописать в командной строке (или в утилите WinCon) и с каким ключом?
 
Posted by AdAstrA Technical Support Ukraine (Участник № / Member № 2198) on :
 
Для автоматического запуска проекта нужно разместить в папке узла текстовый файл TMcom_<ordinal>.cnf, содержащий следующие строки:
RUN
END_OF_CNF
<пустая строка>
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Пожалуйста, можно по подробнее. Пока не получается.
В <ordinal> что надопрописать?
А в автозапуске надо что-то прописывать?

OS: Windows CE v4.10
МРВ: MCTM-WCN-6-256-L10-P-RU-CE версия 6.05

Место установки MicroRTM:
\CompactFlash\TM605\RTM_CE.exe
Место проекта:
\CompactFlash\Wincon#1\SCK_DP4_p_15.rtp
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Надо в файле ICEStartup.bat который в папке ICETechnology добавить строку \CompactFlash\ТМ605\RTM_CE.exe \CompactFlash\Wincon#1\SCK_DP4_p_15.rtp

А ordinal это номер узла в проекте. Смотреть его или в редакторе узла или файл rtp имеет такое название projectname_0.rtp вот то что после подчеркивания и есть ordinal (в данном случае 0)

А да, ещё на в WinCon utility на вкладке Auto-execute прописать iPishBoot.exe он тоже в папке IceTechnology. Но, помоему, оно там прописано по умолчанию
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Большое спасибо Алексей!!!

Добавил в файл ICEStartup.bat который в папке ICETechnology строку \CompactFlash\ТМ605\RTM_CE.exe \CompactFlash\Wincon#1\SCK_DP4_p_15.rtp

Создал файл TMcom_15.cnf в папке узла (\CompactFlash\Wincon#1\TMcom_15.cnf )

Всё работает.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Уважаемый Алексей, а у вас есть литература по WinCon 8000 или по Windows CE?
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
По WinCon только общие описания взятые с сайта. Есть описание SDK, есть pdf'ка в которой описано программирование для WinCon на eVC с использование SDK. В этой пдф описано как работать с модулями, например с АЦП ну и т.д.
 
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :
 
Большое спасибо вам!
Вышлите пожалуйста описание SDK.
Email : s.shkurko@uralsteel.com (до 10Мб)
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Здравствуйте.
В новом контроллере WinCon 8741 нет папки Ice Technology и нет её также на диске, который шёл вместе с контроллером. Как можно по другому организовать автозапуск проекта в контроллере?
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реализовать автозапуск другим способом нельзя. Скачать данные утилиты можно на сайте ICPDas.

У Вас контроллер c WinCE или Linux?
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Контроллер c WinCE.
И ещё одна проблема - в нём два сетевых адаптера, всё сделал по аналогии с контроллером WinCon 8731, но загрузка по сети не работает ни по одному из адаптеров (WinCon 8731 проблем нет). При загрузке цифры в окне "Результат" бегут медленно до 75, потом Wait Reply, затем No Reply. Где искать причину?
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Доброе время суток господа!

Скажите Avgorr, а что Вы имеете в виду под "загрузка по сети не работает"? Вы операционку грузите с сетевого ресурса?
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
"загрузка по сети" имеется ввиду когда в контроллере запущен проект, а в редакторе были внесены какие-либо изменения, то правой кнопкой щёлкаем на необходимом узле и выбираем "загрузить в контроллер" (конечно предворительно делаем "сохранить узел для МРВ"), так в WinCon 8731 эта операция проходит успешно - вот у меня на столе стоят две модели этих контроллеров, а за спиной начальник затылок сверлит и говорит "Завтра запускаем обьект".
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Мы обычно такой загрузкой не пользуемся, т.к. с этим делом у TM6 пока возникают периодические глюки, поэтому для надёжности просто тупо ч/з FTP соединение обновляю содержимое папки узла свежеоткомпилированным и перезапускаю микроРТМку. У нас такие контроллеры с двумя езернет портами уже используются и всё протекает нормально, я имею ввиду обмен микроРТМ с РТМ-мами по сетке ч/з эти порты.
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
Ну да ещё забыл, Вы в настройках у самого контроллера по этим портам настройте соответствующим образом обмен, и в проекте в редакторе соотв/го узла тоже!
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Всё заработало. Наверно виноват понедельник. Сделал Clear Registry в WinCon, создал заново узел, и всё пошло.
Спасибо.
 
Posted by Арзамасцев Евгений (Участник № / Member № 3483) on :
 
На сайте ICPDAS не нашел ни одной рабочей ссылки на Ice Tecnology. Может кто поделится на aeg74@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://ftp.icpdas.com.tw/pub/cd/w-8x0x/ice%20technology/compactflash/icetechnology/
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2