Posted by Леха (Участник № / Member № 3098) on :
 
Я новичек, потому обьясню как смогу. Есть Wincon с МикроМРВ, есть МРВ. Возможно ли соединить их через СОМ-порт, если да, то какой там протокол использовать и как вообще это сделать?!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, соиденить их через COM порт возможно по интерфейсу RS-485. Для этого Вам понадобится преобразовать RS-485 - RS-232.

Протокол обмена будет наш внутренний.
 
Posted by Леха (Участник № / Member № 3098) on :
 
Подскажите пжалста, а как каналам на WINCONе указть на COM-порт? На МРВ проблем нет, там в свойствах каналов в строке привязки можно указать, как я понял, а вот на микроМРВ каналы имеют привязку к источникам и там нет такой опции...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Достаточно указать наличие COM-порта в группе COM-порты.

А почему вы не хотите использовать обмен по Ethernet?
 
Posted by Леха (Участник № / Member № 3098) on :
 
Такую вот нелепую задачу поставили передо мною
 
Posted by Леха (Участник № / Member № 3098) on :
 
Ой, спасибо. Все заработало.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Извините что немного не по теме, но не могли бы вы выслать примера для работы со счётчиком СЭТ -4ТМ? И возможно ли соединить его с тем же Wincon?
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
И еще, если вас не затруднить, тестовый проект для ЛОГИКИ СПГ 161.
 
Posted by romer (Участник № / Member № 2) on :
 
Драйверы для СЭТ -4ТМ и ЛОГИКИ СПГ 161 вместе с примерами проектов выложены на странице техподдержки на нашем сайте http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm6/TM6_commercial_updates/.

Для МикроМРВ контроллера WinCon CE эти драйверы не могут использоваться.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
А для СЭТ-4ТМ.02 это драйвер подходит?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Должен подходить.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
А драйвер на СЭТ-4М.02 испытывался? Чего то он у нас не работает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, драйвер испытывался и на СЭТ-4ТМ.02
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Доброе время суток. Пишу здесь, так как на форуме бесплатной версии ТМ6 зарегался, но надо ждать, а меня время поджимает.
Вопрос такой: создаю в ТМ6 проект, кт должен считывать данные с УСО i-8ke8 по протоколу Modbus. Считывание происходит первой функцей, то есть RoutBite. Модуль имеет 32 канала. При подаче сигнала на 8 вход канала дискр.модуля канал RoutBite принимает значение FF80, то есть он пишет единицу в своем 8 бите и последующие свои биты выствляет в 1. при подаче сигнала на первые 7 бит все нормально. То есть в принципе мне достаточно создать 4 канала RoutBite с указанием соответствующих адресов. Но уже с тремя каналами все биты в 0 и не реагируют на входные сигналы. Как с этим бороться? Через modbus-сканеры проверял, все сигналы проходят.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Сейчас выскачила еще одна подробность. Выставил в канале HEX16, кт читает байты, в опциях чтоб читал только 8. При создании трех каналов бит с начинает скакать с одного канала на другой... Я апще чего-то ичего понять не могу.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите Ваш проект на адрес hotline3@adastra.ru
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Проект отправил
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас modbus или modbus TCP?
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
TCP. Если вы имеете ввиду, что в настройках надо выставить TCP/IP, то выставлял, реакции ноль.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройках надо обязательно ставить TCP/IP, а также в файле ip_modbus увеличить таймауты в 100-1000 раз.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Спасибо, теперь он считывает все каналы. Но выяснилась еще одна неприятность - после подачи 1 на вход, например на 3, канала 1, эта единичка высвечиваеться в соответствующем бите канала 1... Но затем, спустя пару секунд бит обнуляеться, а эта единичка появляеться в 3 бите канала 3. Причем лог.единица с 1го канала перескакивает на тот ж бит 3го канала, в котором она была и на 1м канале. Физического замыкаия там быть не может, иначе сканер бы показал, да и индикация на модуле есть. и на Wincone все работает корректно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте еще подкорректировать таймауты (лучше в обе стороны). Скорее всего проблема связана с этим.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Все, разобрался. Как только я расположл каналы в проекте друг за другом согласно адресации, все заработало. А так они были в хаотичном порядке (:
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Примного благодарен.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
В ТМ отсутствует модуль i-8080 для wincon. Означает ли это, что данный модуль микроМРВ, да и обычным МРВ не поддерживаеться?
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Когда мы создаем для модуля 8080 модули ввода/вывода, как указано в справке, каким образом можно обратиться к УСО с этим модулем, если мы в настройках канала нигде не указываем ни порты, ни IP адреса.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте поставить в нужном слоте модуль 8090 и настоить его в соответсвии с описанием.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Добрый день. Скажите пожалуйста, почему я не могу создавать топики в разделе "Бесплатная версия ТМ6"? Я же зарегестрирован на форуме?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте, сейчас должно получиться.
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Спасибо, работает (:
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Отправьте пожалуйста обновление для МикроМРВ 6.06 для WinCon на defect_neron@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
отправлено
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Добрый день.
При работе с более чем одним контроллером возникла вот какая проблема.
Контроллеры подключены к АРМ через преобразователь МОХА, то есть через 485 интерфейс. В МРВ мы СОМ портам назначаем мастера, а контроллерам слэйв. Так вот обмен идет только по первому СОМ-порту. Пробовали менять тайм-ауты, не помогло. Подскажите, как быть, что делать?
 
Posted by Ляксей (Участник № / Member № 3098) on :
 
Контроллеры конечно же WinCon
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В качестве Master M-Link можно использовать только два COM-порта.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Модуль i-8080 поддерживается в МикроМРВ для WinCon и WinPAC.
Механизм подключения модуля описан в разделе "Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/контроллеры ICP-DAS/Модули i-8xxx".
 